室内消火栓隔层设置合理吗?
zhangzhizhong
2004年06月07日 14:08:14
只看楼主

我这里有一个问题向各位前辈请教: 我单位建的一栋6+1住宅楼,原来的同事将室内楼梯间的消火栓设置为隔层设,就是只在1、3、5、7层设了消火栓,2、4、6未设。不知这样消防验收时能通过吗?

我这里有一个问题向各位前辈请教:
我单位建的一栋6+1住宅楼,原来的同事将室内楼梯间的消火栓设置为隔层设,就是只在1、3、5、7层设了消火栓,2、4、6未设。不知这样消防验收时能通过吗?
免费打赏
1969yfj
2004年06月07日 14:40:47
2楼
如果是跃层的可以,普通的不合理,既然设了,就得按要求设置,估计通过不了
回复
nyq
2004年06月07日 15:14:56
3楼
肯定无法通过验收。首先是两股水柱问题,然后是取用消火栓的方便性问题。
回复
fengwenji
2004年06月07日 15:19:36
4楼
这个问题哪些老板们解决吧!
回复
qja989
2004年06月07日 16:43:02
5楼
要每层设置。规范上有明确的要求。
回复
zhangzhizhong
2004年06月09日 13:01:13
6楼
我后来了解,同事说和设计人员考察,有些地方就是这样隔层设置的。但是查设计修改文件和设计交底资料,没有书面认可的东西。或许设计人员页并不认可这样的做法吧!
回复
lzp0928
2004年06月09日 13:25:11
7楼
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

回复
mygwater
2004年06月13日 22:31:41
8楼
如果是跃层的可以,普通的不合理,既然设了,就得按要求设置,我赞同。规范中规定既然设置消火栓就要层层设置,而不是想检查口一样隔层设置。
回复
lanniao
2004年06月17日 20:16:39
9楼
同意楼上
回复
theman13
2004年06月18日 10:51:29
10楼
规范有明确规定的要设。
回复
imwxj
2004年06月18日 11:14:18
11楼
当然每层设了!规范上有要求!
回复