我这里有一个问题向各位前辈请教:
我单位建的一栋6+1住宅楼,原来的同事将室内楼梯间的消火栓设置为隔层设,就是只在1、3、5、7层设了消火栓,2、4、6未设。不知这样消防验收时能通过吗?
2楼
如果是跃层的可以,普通的不合理,既然设了,就得按要求设置,估计通过不了
回复
3楼
肯定无法通过验收。首先是两股水柱问题,然后是取用消火栓的方便性问题。
回复
4楼
这个问题哪些老板们解决吧!
回复
5楼
要每层设置。规范上有明确的要求。
回复
6楼
我后来了解,同事说和设计人员考察,有些地方就是这样隔层设置的。但是查设计修改文件和设计交底资料,没有书面认可的东西。或许设计人员页并不认可这样的做法吧!
回复
7楼
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
回复
8楼
如果是跃层的可以,普通的不合理,既然设了,就得按要求设置,我赞同。规范中规定既然设置消火栓就要层层设置,而不是想检查口一样隔层设置。
回复
9楼
同意楼上
回复
10楼
规范有明确规定的要设。
回复
11楼
当然每层设了!规范上有要求!
回复