新版高规对一类建筑设置自喷规定比较模糊,对变电所、消控中心我一直认为是不宜用水扑救的部位,所以自喷没有设过。现有一银川的工程,当地消防部门审图意见要求对变电所设自动灭火系统。我担心设自喷对变电所有危险,各位不知是否碰到过这种情况,是怎么处理的?
新版高规对一类建筑设置自喷规定比较模糊,对变电所、消控中心我一直认为是不宜用水扑救的部位,所以自喷没有设过。现有一银川的工程,当地消防部门审图意见要求对变电所设自动灭火系统。我担心设自喷对变电所有危险,各位不知是否碰到过这种情况,是怎么处理的?
22楼
如果是依据7.6.2条,那这些地方是属于不宜用水扑救的部位.不应设喷淋.应该按7.6.6条设置
回复
23楼
变电所、消控中心是不宜用水扑救的部位,不能设自喷。银川当地消防部门应该以规范为准绳进行审批,设计院有必要与他们交涉。各地消防部门的技术力量与素质不一定都很高。
回复
24楼
你参照变电所设计规范,是否要求,根据这个交涉
回复
25楼
根据变电所设计规范,看是否要设,不要求的话,可以同消防部门交涉
回复
26楼
你参照变电所设计规范,个人觉得可以不设,如果要设置的话就是细水喷雾了
回复
27楼
多谢各位关心,我查过《10KV及以下变电所设计规范》上面对消防这一块没有提及。我个人觉得他们依据7.6.2条也有其道理。因为现在没有书面的东西来界定什么部位是“不宜用水扑救的部位”。只不过通常理解变电所等是见不得水的。如果当地消防部门认为它是可以用水扑救的,也交涉不了。
回复
28楼
是不是要求设置自动灭火系统啊,比如感烟探头什麽的
回复
29楼
消防控制室我们给排水的应做什么样的系统灭火还有干式变配电所呢用什么系统
回复
30楼
我是新手,还没碰到这类问题.看了大家的讨论受益颇多.
所以顶一下罗
回复
31楼
通常配备灭火器即可
并不是每个地方都会有火灾隐患的
回复