寻大虾解决无法理解的想象
qds43
qds43 Lv.2
2006年11月26日 23:40:59
只看楼主

小区内有一个地下室,内设置的生活给水泵房,有几次因水箱进水的浮球阀坏掉导致整个地下室被水淹没(潜水泵坏了没有动作),小区电工到现场处理时,先用电笔测量水体是否带电,在电笔显示不带电的情况下,电工进入水中进行排水处理,当水完处理后,电工对泵房动力箱(水淹没地下室时,水位高于动力箱箱顶,动力箱浸在水中)进行清理时,发现动力箱进线处仍然带电,询问供电局,供电局表明未对该回路电源上级开关进行过停电、送电的操作,(动力箱的上级开关在小区变配电室,小区配电室不在地下室内),请问个位大虾为什么会出现这样的情况?????

小区内有一个地下室,内设置的生活给水泵房,有几次因水箱进水的浮球阀坏掉导致整个地下室被水淹没(潜水泵坏了没有动作),小区电工到现场处理时,先用电笔测量水体是否带电,在电笔显示不带电的情况下,电工进入水中进行排水处理,当水完处理后,电工对泵房动力箱(水淹没地下室时,水位高于动力箱箱顶,动力箱浸在水中)进行清理时,发现动力箱进线处仍然带电,询问供电局,供电局表明未对该回路电源上级开关进行过停电、送电的操作,(动力箱的上级开关在小区变配电室,小区配电室不在地下室内),请问个位大虾为什么会出现这样的情况?????
免费打赏
首席技术官
2006年11月27日 00:14:24
2楼
变压器也在里面被淹了么
抽完水后变压器一点都不热么
我估计变压器不能在下面
否则,10KV早就上级跳闸了吧
但是实际上却没有跳闸,说明没有发生对地短路和相间短路
抽水的时候注意没有,柜子周围的水开了没有
回复
ccc678
2006年11月27日 08:49:36
3楼
这好象就是个简易的热水装置,普通的水有一定的电阻,我想这个电流可能还不致使上级保护动作.具体的还没有试过,只能猜测.倒是你这个动力箱需要检查一下.
回复
ysj123456789
2006年11月27日 13:20:38
4楼
水体等电位吧
回复
qijianmin
2006年11月27日 18:42:12
5楼
水过箱顶,上一级开关肯定跳闸了,与供电局有什么关系??
回复
qds43
2006年11月27日 18:47:48
6楼
对不起,忘记说明上级开关在小区变配电室内,不在地下室这里。。。。。。。。。。
回复
首席技术官
2006年11月27日 22:48:12
7楼

就是说上级开关还没有跳闸是吧,大哥你能不能一气说完呀
回复
张元方
2006年11月28日 09:04:51
8楼
有一次俺家里楼上正通着电的移动插座被破暖气热水淹了,同样没有跳闸,也没有感觉到漏电,不过本人当时比较注意到跨步电压,小心翼翼处理的。
回复
eyu1023
2006年11月28日 09:19:46
9楼
箱子进水了没有?或者水体电阻较大,引起的电流不足以使上级断路器跳闸?建议算一下水体电阻
回复
qds43
2006年11月28日 10:42:47
10楼
对不起,语言表诉不过关。。。:)
回复
tely-007
2006年11月28日 11:44:30
11楼
呵呵,通过水漏电肯定是有的,只是三相一块漏,由于水阻较大而且没有击穿水形成相间短路,所以上级开关没跳。
电工用电笔试电时已经站在水接地的系统上不会显示漏电的,就像鸟站在一根高压线上一样的道理。
回复