问一下,每个卫生间需要做局部等电位连接,那么这些局部等电位端子箱之间需要连接吗?新手上路,谢谢赐教!

问一下,每个卫生间需要做局部等电位连接,那么这些局部等电位端子箱之间需要连接吗?新手上路,谢谢赐教!
免费打赏
jeffymint
2006年11月28日 09:19:46
12楼
我搜了一下,好像这个问题一直有争议啊。
回复
dsm6601295
2006年11月28日 09:30:53
13楼
变压器计算软件应该与建筑物作为接地级的钢筋相连。
难道设计图中没有说明吗?
回复
dsm6601295
2006年11月28日 09:31:24
14楼
应该与建筑物作为接地级的钢筋相连。
难道设计图中没有说明吗?应该与建筑物作为接地级的钢筋相连。
难道设计图中没有说明吗?
回复
tely-007
2006年11月28日 09:59:03
15楼
局部等电位不必接线出去联结,书上说的建筑钢筋网指得是卫生间内现浇地板和钢筋混凝土墙内的钢筋网。
局部等电位箱与防雷引下线联结倒容易出问题,真的引雷的时候容易使卫生间没有等电位联结好的地方发生触电。
回复
ysj123456789
2006年11月28日 10:17:27
16楼
16楼的话“局部等电位箱与防雷引下线联结倒容易出问题”,此言欠根据。其实在实际施工或设计中,连与不连都有出现,尚未发现什么问题,有些地区防雷中心要求局部等电位与基础接地连通
回复
zzhspeed
2006年11月28日 10:50:35
17楼
这都给分,哪里说严禁连接了,设计手册883页写得清清楚楚,第一条就是要连PE干线的。
回复
lldmm
2006年11月28日 10:52:12
18楼
要求局部等电位不与总等电位相连的,但是在实际施工中不连应该也不是很容易。钢筋都是相互连通的。
回复
zzhspeed
2006年11月28日 10:54:18
19楼
还有在884页中间第4条也很清楚地表明了等电位联结与接地的关系,怎么就那么多争议呢
回复
ysj123456789
2006年11月28日 11:23:28
20楼
哪本手册
回复
jinzita
2006年11月28日 12:02:03
21楼
02D501-2-4“在一局部场所范围内将可导电部分连通,称作局部等电位联结。”“局部等电位联结可看作在一局部场所范围内的多个辅助等电位联结。”
因此局部等电位联结端子板不需要用专用的联结线与总等电位联结端子板连接,而是通过PE线(如果局部场所范围内存在)、建筑物金属结构、公用设施金属管道等连接的。
回复