五星级宾馆设计讨论
mingwangxing
2006年11月26日 23:02:00
只看楼主

最近我将参与一五星级宾馆的设计。第一次做这样复杂的工程,我将从现在开始把我每天的进度及问题写下来。以便大家能够参与进来,我把这个设计工程搞好,大家也可以在相互讨论中共同进步

最近我将参与一五星级宾馆的设计。第一次做这样复杂的工程,我将从现在开始把我每天的进度及问题写下来。以便大家能够参与进来,我把这个设计工程搞好,大家也可以在相互讨论中共同进步
免费打赏
somebody665
2006年12月06日 15:04:19
12楼
直饮水】
设计时必须考虑,
【管道循环
【回流污染
回复
suiyh1010
2006年12月06日 16:40:08
13楼
不错!
期待着能和楼主讨论下五星级宾馆的设计
回复
mingwangxing
2006年12月06日 16:45:07
14楼
刚刚出了方案说明
回复
mingwangxing
2006年12月06日 16:48:18
15楼
一. 给排水系统
1. 给水系统:
(1) 用水量估算:本工程最高日用水量为425m3/d,最大小时用水量为52m3/h。
(2) 水源:由小区给水管网供水
(3) 给水方式:分为两种方案:a、若小区给水管网满足设计水压要求,则1~7层均由小区给水管网直接供给;b、若小区给水管网不能够满足本工程水压设计要求,则在地下1层设给水增压泵房(内设80m3生活水箱+变频增压水泵及稳压罐)。地下车库冲洗用水由室外低压给水管网直接接入。
2.直接饮用水系统
(1)用水量估算:本工程最高日用水量为1m3/d,最大小时用水量为0.1m3/h。
(2)水源:生活给水经净化、消毒等工艺处理后供给
(3)给水方式:由地下一层的直饮水处理机房、循环管道系统组成,用水终端处理采用电开水器供应开水。处理后满足饮用水指标的洁净水由水泵加压供给。给水为一个区,采用下行上给式给水方式。
(4)给水流程:
生活给水-净水机房-加压泵-各个用水点-回水泵-净水机房
3.热水给水系统
(1)用水量估算:本工程最高日用水量为100m3/d。
(2)水源:由小区热水管网直接供给。
(3)给水方式:热水给水为一个区,采用上行下给式给水方式。
4.消火栓给水系统
(1).消防用水量:室外30L/S,室内30 L/S,火灾延续时间3h。
(2).消火栓系统:屋顶水箱、水泵接合器及管网组成,管网为水平及垂直布置成环,在每层适当位置设室内消火栓。
(3).给水方式:本工程由小区消防高压管网供给。为一个压力区供水,消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa的楼层,消火栓处设减压装置。
(4).贮水装置:屋顶水箱间内设18m3的消防贮水,压力不够时设增压稳压装置。
5.自动喷淋灭火系统
(1).自动喷淋灭火系统用水量:30L/S,火灾延续时间为1h。
(2).喷淋系统:由喷淋给水加压泵(设于小区泵房内,已建成)、湿式报警阀、水流指示器、水泵接合器及管网组成。每个防火分区,每个楼层均设水流指示器。
(3).危险等级:按中危险级II级设计。-2F~7F均按照规范要求设有喷头保护。
6.灭火器配置:所有场合按照不同灭火要求均配置灭火器。
7.排水系统设计:
(1).排水体制:采用分流制系统,雨、污水分系统排出,生活污水经化粪池后,厨房废水经隔油池后,排入市政污水干管,雨水直接排入市政雨水干管。
(2).生活污水:采用单立管系统,底层单独排出。
(3).地下室排水,用污水泵提升后再排除。
二、主要给排水设备:
1.若给水压力不满足工程水压要求的情况下:需在-1F设生活给水水箱、增压变频水泵和稳压罐。设计将采用食品级不锈钢给水水箱及优质的生活变频加压设备。
2.直饮水处理设备:设计选用整套净水设备,包括超滤、纳滤、渗透、消毒、加压、回流等工艺及控制设备。水质达饮用水标准后方能够供给。
3.给排水设备材料均采用先进产品与优质材料。
回复
mingwangxing
2006年12月06日 16:49:48
16楼
因为方案说明比较简单,希望大家能够多多指教
回复
ziqiangbuxi
2006年12月06日 17:19:11
17楼
期待继续。
回复
mingwangxing
2006年12月14日 15:48:53
18楼
感谢大家关注:目前因为建筑专业一直在完善设计,按时出不了图纸了。
望理解!请继续关注!
回复
mingwangxing
2007年01月29日 18:12:32
19楼
开始动作了!六层建筑,高35.3m,属于一类高层。-1F,-2F为地下车库及设备用房。地上1F,2F为各种餐厅,厨房,多功能厅,包房等。3~6F均为高级客房。建筑面积约4w。
首先开始消防把初设图纸传上来,请大家多提宝贵意见,谢谢!
现在有个疑问求助:小于100m的一类高层大于5平米的卫生间要设喷头吗?那么不规则的小卫生间布喷头一定要按照规范的间距设吗?小间距很难满足要求。
回复
mingwangxing
2007年01月29日 18:17:06
20楼
多多提意见!非常感谢
回复
zhanght_16
2007年12月07日 09:48:33
21楼
123
回复