电子式镇流器与电感式镇流器能互换吗?
tielanglaoda9999
Lv.2
2006年11月26日 21:52:35
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
清高手指教, 电子式镇流器与电感式镇流器能不能互换? 该怎样互换?谢谢.
清高手指教, 电子式镇流器与电感式镇流器能不能互换? 该怎样互换?谢谢.
免费打赏
renzhihui9415
2006年11月27日 11:31:32
2楼
理论上讲是可以的,把原来的拆了,换上和光源匹配的电子镇流器就可以了
如果是T8的话,现在有可以免拆卸,换成电子式的T5镇流器,更节能
回复
相关推荐
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
建筑给排水工程创优要点
电气工程
变压器无励调压和有载调压
电气工程
充电桩配建与设计
电气工程
某广场配套商业机电安装双优化案例
电气工程
建筑电气——PLC与变频器通讯接线
电气工程
各类配电箱安装接线方法及尺寸定制
电气工程
电梯结构与基础知识
电气工程
关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
电气工程
住宅地上楼梯间内可以不设置疏散指示标志灯
电气工程
国网“电网一张图”“图”显未来!
电气工程
工信部联合印发:新材料大数据中心总体建设方案
电气工程
创优工程机电安装实体评价要求
电气工程
总线短路隔离器原理
电气工程
建筑电气——中性线重复接地的作用
电气工程
电气专业工程创奖细部做法 图文详述!
电气工程
80年前的用电安全示范图,今天仍有用哦
电气工程
楼梯间“楼层标志灯”、“方向标志灯”设置要求
电气工程
配电柜型号解读
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开