关于地脉电缆预留的问题
lwg036010
lwg036010 Lv.3
2012年06月03日 15:03:50
来自于继电保护
只看楼主

单位35千伏进线电缆进行了更好,由单芯240的电缆换成了三芯400的电缆,电缆做了预留,埋在了进线塔的下方,由于电缆太粗,不好缠绕,就围绕塔的一个塔腿埋了一圈,塔腿上有接地扁铁,同事说这样不好,容易产生涡流,我觉得应该不会,埋的是三芯电缆,应该会抵消的吧,请各位高手赐教

单位35千伏进线电缆进行了更好,由单芯240的电缆换成了三芯400的电缆,电缆做了预留,埋在了进线塔的下方,由于电缆太粗,不好缠绕,就围绕塔的一个塔腿埋了一圈,塔腿上有接地扁铁,同事说这样不好,容易产生涡流,我觉得应该不会,埋的是三芯电缆,应该会抵消的吧,请各位高手赐教
免费打赏
lwg036010
2012年06月03日 21:36:05
2楼
请高手赐教 在线等候
回复
lingxuct
2012年06月04日 18:22:21
3楼
纯三相负荷从原理上讲,三芯电缆盘圈是不会有磁场的,但是我们需要全面考虑问题,电力系统是最容易产生且总是存在的谐波是“三次谐波”,还有系统对地电容的零序电流,这两个电流是存在磁场,电缆盘圈中的金属就要产生蜗流了。
回复
zlj5165
2012年06月06日 11:30:07
5楼
如果把扁铁盘进去了肯定有涡流的,绝对不行。
回复
红苹果
2012年06月06日 17:52:56
6楼
应该没什么大碍。。。哈哈
回复
mqli2004
2012年06月07日 11:46:45
7楼
三相一起绕应该问题不大,保险点,最好不饶
回复
mark123huang
2012年06月12日 11:36:18
8楼
回复
zhx41
2012年06月17日 15:20:43
9楼
三芯电缆不是允许穿镀锌管吗?我想问题应该不大。
回复
lookxp
2012年06月17日 22:37:38
10楼
我想有道理
回复

相关推荐

APP内打开