2楼
TN-C的PEN分成了PE和N两棵线以后,N线就不能再进行接地了,就是N线的漏电电流达到漏电保护器的动作值漏电开关都会动作的,何况N线直接接地。
回复
3楼
说到严格意义上的零线,即N线,大多是指TN-S五线系统中的N线!!!
该N线仅在电源端或总柜处接地,在漏保后面的线路中,N线绝对不能接地!!!
否则,该漏保必跳无疑或根本无法合上闸!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-4 04:55 编辑 ]
回复
4楼
想把N线再次接地(重复接地),所在位置的前面没有漏电保护是可以的,前面有漏电开关,则一接地就会跳!
漏电开关以后的N线,只能用作负载线,不能再接地!
回复
5楼
对,再接地,电流就会直接入地而不会流过漏保的线圈,导致错误跳闸
回复
6楼
当然会跳,不能接