零线能不能接地,接地漏电保护开关会跳吗?
wl594675799
2012年06月03日 14:26:13
只看楼主

零线接地漏电保护开关会跳吗?

零线接地漏电保护开关会跳吗?
免费打赏
dianqipanli
2012年06月04日 04:44:59
2楼
TN-C的PEN分成了PE和N两棵线以后,N线就不能再进行接地了,就是N线的漏电电流达到漏电保护器的动作值漏电开关都会动作的,何况N线直接接地。
回复
muyuyao
2012年06月04日 04:54:28
3楼
说到严格意义上的零线,即N线,大多是指TN-S五线系统中的N线!!!

该N线仅在电源端或总柜处接地,在漏保后面的线路中,N线绝对不能接地!!!

否则,该漏保必跳无疑或根本无法合上闸!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-4 04:55 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年06月04日 18:15:36
4楼
想把N线再次接地(重复接地),所在位置的前面没有漏电保护是可以的,前面有漏电开关,则一接地就会跳!

漏电开关以后的N线,只能用作负载线,不能再接地!
回复
电气书生
2013年11月13日 22:31:31
5楼
对,再接地,电流就会直接入地而不会流过漏保的线圈,导致错误跳闸
回复
kyn61a
2013年11月16日 10:02:21
6楼
当然会跳,不能接
回复