还是理正7.01问题
zqs18
Lv.4
2004年06月06日 10:57:58
来自于
CAD下载及教程
+
关注
取消关注
只看楼主
1、为什么,用理正给水计算,一个大便器冲洗阀(自闭)管径为DN40,而冲洗阀都是DN25?2、小便冲洗为角阀,而不是自闭冲洗阀。
1、为什么,用理正给水计算,一个大便器冲洗阀(自闭)管径为DN40,而冲洗阀都是DN25?
2、小便冲洗为角阀,而不是自闭冲洗阀。
免费打赏
lizheng
2004年06月07日 13:28:02
2楼
在规范中有关于流速的推荐使用条文。大便器冲洗为1.2L/s,你可以验算一下,DN25、DN32、DN40下流速为多少。
只有在DN40下流速才能满足规范要求。所以....。其实我也觉得大,但我们软件只能按规范做。
小便器是延时自闭阀。