医院污水处理大家帮忙分析一下
nightwish2634
2012年06月02日 20:31:35
来自于水处理
只看楼主

目前调试一医院污水处理站 目前认为原水中硫化物超标。现在发现问题有如下:1、进水有刺激性气味,颜色发青。2、泥水混合物将上清液倒掉后,污泥有刺激性气味。 目前污泥有点中毒了 所用方案是调节池加水解加两级接触氧化加沉淀 最后为二氧化氯消毒 镜检时候只是发现少量的浮游生物。 大家帮忙分析一下

目前调试一医院污水处理站 目前认为原水中硫化物超标。现在发现问题有如下:1、进水有刺激性气味,颜色发青。2、泥水混合物将上清液倒掉后,污泥有刺激性气味。 目前污泥有点中毒了 所用方案是调节池加水解加两级接触氧化加沉淀 最后为二氧化氯消毒
镜检时候只是发现少量的浮游生物。 大家帮忙分析一下
免费打赏
zgtaiyu
2012年06月04日 09:29:49
2楼
1、进水有刺激性气味,颜色发青。2、泥水混合物将上清液倒掉后,污泥有刺激性气味。
回复
yqz9527
2012年06月08日 07:42:14
3楼
怀疑硫化物超标?可以做一个厌氧小试验,看厌氧后的气味有木有臭鸡蛋味
回复
未末绿
2012年06月08日 08:33:28
4楼
医院的用生化处理有很多限制,它的污水含有杀菌消毒成分,很容易造成污泥中毒。
回复
boyben
2012年06月14日 15:35:16
5楼
使用高效菌吧!抗毒性强!抑制硫化气体产生!
QQ1104432931
回复
蓝麒麟
2012年06月15日 14:39:16
6楼
既然前面有硫化物,就在前面加点FeSO4反应一下,试试!
回复
kingdecai123
2012年06月15日 15:22:38
7楼
医疗废水成分很复杂,不好处理,应该做些小实验
回复
kingdecai123
2012年06月15日 15:23:15
8楼
关注这个问题的解决
回复
kingdecai123
2012年06月15日 15:24:05
9楼
关注这个问题的解决