如何选择断路器
lovechang
lovechang Lv.2
2006年11月25日 22:06:59
来自于断路器
只看楼主

电机的额定功率是22KW,如果直接起动那么断路器,接触器,热继电器的额定电流选多少,这个额定电流是如何计算出来的

电机的额定功率是22KW,如果直接起动那么断路器,接触器,热继电器的额定电流选多少,这个额定电流是如何计算出来的
免费打赏
东方一笑
2006年11月27日 10:36:45
2楼
对于断路器的选用有两种情况:

1,起动时间长或频繁的场合可参照In=Id/(1.6~2.0)

2,对于起动不频繁的场合可参照In=Id(2.5~3.0)
回复
jatt
2007年02月12日 00:13:24
3楼
热继电器:22*2*1.2=52.8≈50
回复
jxl_tj
2007年02月12日 09:27:11
4楼
还得看是什么电机
回复