求教:地暖何时必须配混水器
acciaafiiaa
2012年06月02日 07:44:01
来自于采暖供热
只看楼主

200平米复式住宅。使用10mm地暖管,干式施工。冷凝炉。是否需要混水器呢?

200平米复式住宅。使用10mm地暖管,干式施工。冷凝炉。
是否需要混水器呢?
免费打赏
hengfeizl
2012年06月05日 14:29:24
2楼
混水器是根据你实际情况来的啊 你这个房子配了几个锅炉?视具体情况才来的
地暖
回复
rlwb2003
2012年06月13日 21:36:18
3楼
地板采暖水温不得超过60℃,知道什么时候加混水了吧?
回复
snail_yin
2012年06月14日 12:05:05
4楼
楼主首先要清楚混水器的功能,主要是供水温度高于末端设备的需求温度,因此通过混水装置将供水温度降低至末端的需求温度。了解其功能,自然就知道什么时候用了。
回复
niaobushengdan
2012年06月14日 17:37:43
5楼
有的小区是按照散热器系统设计安装运行的,但是个别用户私自改成地盘管系统,这就必须加混水器。
如果是按照地盘管系统设计安装运行的,应该不用加
回复
acciaafiiaa
2012年06月17日 21:25:40
6楼


目前学习到的结论是这样:(大家给看看是否有遗漏或不正确的地方)
冷凝炉,地暖水温度可以控制到合适的温度,所以理论上无需混水器。但是,
200平米复式,面积较大。需要每一层都装一套分集水器,锅炉水泵的扬程恐无法满足这么大面积的采暖要求。故,需要在回水管路上安装水泵。
由于在回水管路上安装的水泵,为了匹配这个水泵的压力与锅炉管道所能承受的压力,需要安装一个混水器,此混水器的功用是匹配管道压力,并非为了调节水温。因为水温可以通过冷凝炉进行设定。
是不是这样呢?
回复