关于底框结构在PKPM中的处理问题
xpdingding
xpdingding Lv.3
2006年11月24日 16:52:21
来自于PKPM
只看楼主

关于底框结构,pkpm绘图有如下两种方法:方法一,接PMCAD主菜单8的规范算法,即“建筑抗震设计规范GB50011-2001”规定的简化方法。它将计算分为两步,第一,仍用PMCAD主菜单8的基底剪力法作整体结构分析并得出底框层的地震力,其次,将上部砖房与底部框架分离开,并使底部框架接收上部砖房传来的恒荷载、活荷载及地震力〔包括倾覆力矩〕,最后,仅对底框部分用SATWE进行空间分析。方法二,有限元整体算法。将上部砖房和底框作为一个整体,考虑砖混底框结构的特点,采用空间组合结构有限元方法进行分析,这种方法也适用于其它各种砌体结构。

关于底框结构,pkpm绘图有如下两种方法:
方法一,接PMCAD主菜单8的规范算法,即“建筑抗震设计规范GB50011-2001”规定的简化方法。按照这样的思路,我采用如下的思路。
底层的框加结构采用方法一用来绘梁,柱配筋图,二层以上的砌体结构的梁,柱配筋采用方法二的计算方法,不知这样是否可行?
免费打赏
xpdingding
2006年11月24日 16:55:13
2楼
假如选择方法一
程序仅对底框部分进行空间分析,在生成SATWE数据文件时,程序只形成底框部分(一层或两层)的几何信息和荷载信息,自动虑掉上部砖房部分信息;在结构分析时,自动读取PMCAD主菜单8为SATWE形成的底框部分的地震剪力,上部砖房传递给底框部分的地震剪力、倾覆弯矩、竖向荷载,以及考虑墙梁作用的上部荷载折减系数信息。
若选择方法二
若选择“有限元整体算法”,则将上部砖房和底框作为一个整体,采用空间组合结构有限元方法进行分析。这时,程序也要读取PMCAD主菜单8为SATWE形成的有关地震剪力调整信息和考虑墙梁作用的上部荷载折减系数信息。

所以,我才会有底部用方法一,上部用方法二的想法,不知这个的各位同仁是如何处理底框结构的?
回复
xiaoleng
2006年11月25日 22:58:17
3楼
我这里有关于底框结构计算的资料。给楼主看看,也许有用的。

底框--抗震墙的设计
砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它
在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜
单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面
是它在PKPM软件中的实现过程。
第1步
用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布置一定数量的抗震墙。在布置构件时可以在相应的网格上,既布置梁也布置墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。见图1。
第2步
完成结构建模后,执行PMCAD主菜单8进行砖混结构的抗震验算,同时完成以下两项工作:
1:按基底剪力法计算地震作用(含地震剪力和倾覆弯矩),并对上部砖房进行抗震验算。
2:竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支撑几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。
在PMCAD的这步操作中,新版软件增加了参数,其中比较重要的是“考虑墙梁作用上部荷载折减系数”参数(见图2、图3),可按软件的操作提示选用。
在满足了抗震验算以及上、下刚度比(抗规7.1.8-3、4)等各项指标后,程序分别给出文本计算书以及底框荷载(见图4)。
第3步
底部框架--抗震墙的计算。软件把房屋底框顶部切开,将上部砌体的外荷载和结构自重,作用在底框顶部,不考虑上不砌体的刚度的贡献,把底框部分作为独立结构分析。此时有PK、TAT、SATWE三个软件可供选择计算,其中SATWE、PK可适用于同时设置钢筋混凝土和砌体抗震墙的底层框架--抗震墙结构,而TAT仅适用于砌体抗震墙的底层框架--抗震墙结构。
1:PK软件计算:
在PMCAD菜单4生成的各轴线平面“砖混底框”数据文件,顶层在同一平面,不出现错层、斜梁,上部荷载选择传给梁,不传给墙。(见图5、6)
外荷载应注意捡查调整,并应把横梁定义为底框梁。(见图7、8)
2:SATWE三维设计软件计算
在“总信息”栏中“结构材料信息”设计参数里选择“砌体结构”(图9)
随后是“砌体结构信息”栏中“底层框架层数”(图10),可填写一个正数,也可填一个负数。填正数则按“接PM主菜单8的规范算法”(根据“抗规GB50011-2001“),这是首选方法。仅对底框部分进行空间分析,在生成SATWE数据文件时,程序将只生成底框部分的几何数据文件和荷载数据文件。自动滤掉上部砖房部分信息。可在前处理”图形检查与修改“中”各层荷载简图“里检查修改(如图11);在结构分析时,读取的是第二次生成的数据文件。
若填一个负数,则按”有限元整体算法“,将上部砖房和底框做为一个整体,采用空间组合结构有限元方法进行分析,对于一些特殊的底框,如有抗震缝、多塔等,第一种方法程控编制暂未考虑这些特殊因素的影响,在这种情况下,可采用这种方法计算,但此方法有些内容已超出了现行规范的规定,做为一种辅助手段,计算结果仅供参考。
3:TAT三维设计软件计算:
仅”高层版“TAT提供了底框部分的空间分析计算。首先在”接PMCAD生成TAT数据“对话框里选中”作为底框砖混计算“选项,参数对话框中选中”框架结构“体系,通过数据检查后,进入”特殊荷载查看和定义”项,并在结构顶层平面图中选中 ”砖混底框L“(如图12)即可校对确认。
底框计算的一切后处理,均与普通框架结构一样,如位移、内力、配筋、裂缝、施工图等,其查阅方式、输出打印方式等也与普通框架结构一样。
此贴来源与钢结构网站,谢谢老济南!
回复
xiaoleng
2006年11月25日 23:02:47
4楼
个人认为底框结构主要算的底框配筋和板的配筋。还有一些次梁什么的。

算底框最重要的是上部结构荷载要导下来。
回复
huqingheng
2009年07月20日 16:51:44
5楼
你是那个版本的pkpm?
回复
xggyf-xggyf
2009年07月21日 15:10:37
6楼
很好的图纸,很齐全,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。看得出图纸的设计师是用心在设计的.希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!很好的图纸,很齐全,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!