蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温值
wl871185276
2012年06月01日 23:39:47
来自于制冷技术
只看楼主

请教大家:蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温的值分别是多少合适?比如说-18度的冷库温度,用冷风机的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适,用排管的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适?

请教大家:蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温的值分别是多少合适?比如说-18度的冷库温度,用冷风机的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适,用排管的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适?
wybbyw
2012年06月02日 10:36:22
2楼
冷库冷风机我一般取7度, 冷库铝排管我一般取10度的样子。
回复
wl871185276
2012年06月02日 13:23:37
3楼

按照这样计算,选用排管冷库的压缩机要比选用冷风机冷库的压缩机要大一点了
回复
zzl889098
2012年06月02日 21:36:58
4楼
冷风机和排管一般都取10度。
回复
wh9858
2012年06月05日 15:06:51
5楼
可根据学校里的教课书,这实际使用基本是一样的,一般是7-10度左右就可以
回复
诺尔制冷
2012年06月05日 15:40:09
6楼
K值大小是选择蒸发面积的依据,K值大蒸发面积就小,反之则大。
回复
阎良人
2012年06月05日 17:00:20
7楼
一般温差是
5----10度
回复
jfzhileng
2013年06月19日 14:35:28
8楼
7-10度左右吧
回复

相关推荐

APP内打开