向各位前辈请教如何查找站用直流系统一点接地异常?Thanks
向各位前辈请教
如何查找站用直流系统一点接地异常?
Thanks
2楼
先测是正负母线对地电压,找出是正母线还是负母线接地(或绝缘不良).然后在故障母线是分段查找,方法是测电压或电阻.
回复
3楼
采用“拉路巡线的方法”但是注意重要负荷最后排除哈
回复
4楼
先信号,事故照明,以及能够切换的负荷如操作电源、合闸电源;再是充电设备、母线、蓄电池等。对于不能切换的负荷,可以使用拉路的方法。但拉路也应先次要备用设备站用设备,主要线路最后,而且在拉路前必需得到调度允许,拉路时间应尽可能短。
所有操作必需两个人进行。不准使用通灯等需一极接地的方法寻找。另外应注意可能有同一极出现多点重复接地现象。
寻找接地过程中不得造成短路或者造成新的接地点。
不得使用内阻小于2000欧姆的万用表测量。
现在我们使用的微机型直流巡检仪和集中显示仪,好处在于接地点可以在该装置中显示并能监测出接地电阻是多大,不用在一路一路的找了。
回复
5楼
我这里的电厂前几天就出现过直流一点接地,但是使用的48路接地巡检仪并没有报出那一路接地,只是告警直流母线绝缘超限,用万用表测量正对地电压220V,负对地电压0V,最后我们冒险一个一个的断开负荷,才断定是直流油泵电机受潮引起的,烘干后正常了!^_^ ^_^
回复
6楼
我们这里出过几次接地,但是每次都是监察仪确定的位置,都是正确的。。。
回复
7楼
换个好巡检仪。
便宜没好货!
回复
8楼
拿万用表采用拉路法找接地点,具体操作<<技能鉴定>>的书里有可以看一下.
回复
9楼
电厂有这么重要的装置,不能采用拉路法的!还是安装监察仪方便!
回复