阳台排水、空调冷凝水底层也要单独排出吗?
nie1996
nie1996 Lv.3
2004年06月01日 23:44:48
只看楼主

我们知道,对于高层建筑,卫生间排水需要单独排出,那么阳台排水与空调冷凝水也要吗?谢谢!

我们知道,对于高层建筑,卫生间排水需要单独排出,那么阳台排水与空调冷凝水也要吗?谢谢!
免费打赏
ley-gpszx
2004年06月02日 02:02:55
2楼
不要
回复
nie1996
2004年06月02日 08:22:58
3楼
楼上,有这样做过吗?为什么不要?
回复
qja989
2004年06月02日 08:32:35
4楼
阳台排水系统如底层不满足规范要求,则必须单独排水。空调冷凝水排水系统中不必考虑底层单独排水的问题,因为每台空调机的空调冷凝水流量很小。如果层数多,相应增大排水立管的管径即可,不必设置底层单独排水。
回复
zhangdadalong
2004年06月02日 08:35:07
5楼
我们这里阳台排水都是建筑做,在这里请问一下,水专业的阳台排水系统和空调冷凝水排水系统是如何做的。
回复
qja989
2004年06月02日 08:56:23
6楼
在南方,阳台排水系统按规范规定必须单独设置,多层建筑和高层建筑的设置没有多大的区别。阳台排水主要有两种,一为阳台洗涤水,一为阳台雨水,这两种是不能共用一根排水管的。在阳台开落地窗的情况下很难处理。空调冷凝水排水多层立管一般采用DN32,高层一般采用DN50,高层用承压管。接户内管有两种方式,一为柜机,一为分体机。