单层轻钢结构厂房砖砌外墙与钢柱的连接问题
gbbliuli
gbbliuli Lv.5
2012年05月31日 15:46:16
只看楼主

现有一单层轻钢结构厂房,屋面为坡屋面,屋面板采用双层夹芯保温板。现厂房的外墙决定采用240厚空心砖砌体,厂房的跨度为42米,钢柱网尺寸为9榀*6米,厂房总长48米,宽42米。基础为柱下独立基础,基础间用基础梁相连。厂房钢架檐口高度为6.5米。  外墙采用空心粘土砖砌体施工,山墙处的抗风柱距为7米。按照框架结构填充墙砌体的抗震要求墙的净长不能超过5米,否则需加入构造柱或与在墙顶部与框架梁采取可靠的措施连接。对钢结构来说,是否也要超过5米墙长就设一构造柱?但柱顶与钢柱不在同一个平面上(墙砌在钢柱外侧)如何与钢柱可靠连接?如果设了构造柱也变成了悬臂柱了。请问各位在施工如此墙体时都是采用何种方法施工的?另外在施工中墙体的中设通长圈梁。有没有国家对此类砌体结构的规范或图集介绍一下?

1.如把围护砖墙与刚架中钢柱分开来考虑的话,是否在刚架计算时墙面不考虑有风荷载?墙面(通过构造柱圈梁设置)独自来承受风荷? 还是按照普通门式钢架计算,外围护墙按构造考虑,满足自身稳定就可以呢?
2.墙体自重直接传至墙下条基或通过设基础连梁传至柱下独基,如此地震时如何传力,是否在地震计算时需把墙体的重量按质点重量来加入到刚架的抗震验算中.
请各位高人多指点,这里先谢了.


d0df12b6afe0edcc1bb3.pdf
24.1 KB
立即下载
免费打赏
云龙闲人
2012年06月09日 15:58:43
22楼
谢谢学习了 非常感谢
回复
onlysnowing
2012年06月11日 15:50:50
23楼
学习了 正好现在再做一个差不多的
回复
jiegousheji2011
2014年06月30日 10:57:50
24楼
这个问题 比较简单 也是常规做法 按照规范要求 砌体墙宜做钢柱外侧 砌体直接落在基础梁上或者条形基础上 砌体做构造柱和圈梁 且墙体与钢柱连接设置通长拉结筋,圈梁与钢柱也采用拉结筋连接
回复
qq_1412184002520
2015年01月07日 18:50:20
25楼
多学习学习,感谢楼主分享
回复
rucker1221
2015年01月08日 08:26:45
26楼
我们的外墙都是在钢柱外侧的 只有内硅酸钙板防火墙是内墙 就是有点高20多米。。
回复
shejijiegou1
2015年01月08日 09:02:47
27楼
好资料,谢谢分享
回复
qq_1412184002520
2015年01月09日 04:03:57
28楼
做的非常好,学习了!
回复
zimujianting
2018年02月22日 10:44:42
29楼

我遇到的是钢柱与外墙平齐,但是没能找到相应的做法,,

回复