单层轻钢结构厂房砖砌外墙与钢柱的连接问题
gbbliuli
gbbliuli Lv.5
2012年05月31日 15:46:16
只看楼主

现有一单层轻钢结构厂房,屋面为坡屋面,屋面板采用双层夹芯保温板。现厂房的外墙决定采用240厚空心砖砌体,厂房的跨度为42米,钢柱网尺寸为9榀*6米,厂房总长48米,宽42米。基础为柱下独立基础,基础间用基础梁相连。厂房钢架檐口高度为6.5米。  外墙采用空心粘土砖砌体施工,山墙处的抗风柱距为7米。按照框架结构填充墙砌体的抗震要求墙的净长不能超过5米,否则需加入构造柱或与在墙顶部与框架梁采取可靠的措施连接。对钢结构来说,是否也要超过5米墙长就设一构造柱?但柱顶与钢柱不在同一个平面上(墙砌在钢柱外侧)如何与钢柱可靠连接?如果设了构造柱也变成了悬臂柱了。请问各位在施工如此墙体时都是采用何种方法施工的?另外在施工中墙体的中设通长圈梁。有没有国家对此类砌体结构的规范或图集介绍一下?

1.如把围护砖墙与刚架中钢柱分开来考虑的话,是否在刚架计算时墙面不考虑有风荷载?墙面(通过构造柱圈梁设置)独自来承受风荷? 还是按照普通门式钢架计算,外围护墙按构造考虑,满足自身稳定就可以呢?
2.墙体自重直接传至墙下条基或通过设基础连梁传至柱下独基,如此地震时如何传力,是否在地震计算时需把墙体的重量按质点重量来加入到刚架的抗震验算中.
请各位高人多指点,这里先谢了.


d0df12b6afe0edcc1bb3.pdf
24.1 KB
立即下载
免费打赏
cjp1121
2012年05月31日 16:14:43
2楼
学习了谢谢分享
回复
无间道
2012年06月01日 05:59:59
3楼
参看以下CG329图集,按照相应的构造规定执行就可以了。图集上有具体的规定和详细的做法。
回复
gbbliuli
2012年06月03日 20:36:07
4楼
谢谢了,我看了看,有启发!
回复
zjxuhappy
2012年06月04日 09:37:43
5楼
学习了,有正解
回复
lieshun
2012年06月04日 10:21:30
6楼
我做了几个都是土办法,钢柱上每5层砖焊拉结钢筋,窗户上砼梁通长,墙下梁与独立基础连接,目前看除个别收缩缝外,其余使用良好。
回复
xinqingxx
2012年06月04日 11:51:38
7楼
,我是过来学习的
回复
commute5089
2012年06月04日 12:23:53
8楼
构造柱、圈梁按规定设置,钢柱上焊拉结筋与墙体拉结,刚架位移控制要严,h/240,看门刚规程。
回复
chinalxb
2012年06月04日 12:38:43
9楼
本来是轻钢结构,却用砖砌体墙做维护结构,实在不可取.
回复
gy081qj
2012年06月04日 13:03:51
10楼
由于墙体较高,稳定性差,应采用构造柱的拉结钢筋与钢柱进行拉结,墙体过高时,还应增设圈梁与构造柱连接。若整个墙面都做成砌体,有点失去轻钢结构的意义。一般轻钢结构,下部1.2~1.5米作成砌体,以上采用彩钢板。
回复
horkinbest
2012年06月04日 15:17:12
11楼
填充墙是需要做构造柱的,如果你的抗风柱距离大于规范规定的4m。
回复

相关推荐

APP内打开