求助:刚做设计选DN300污水管径够用吗
modengxian1
2012年05月31日 11:04:02
只看楼主

地点:辽宁的中小城市 规划住宅社区 11栋 26-28层的高层,规划户数 1300户 人口4000人 求助一下,我要算污水管的管径,该怎么算?用到那些公式啊。。。 没有师傅带,完全自己在做,好苦恼。希望有些好心人能给一些具体的步骤啊。 算的是小区内的每栋楼污水连接管的管径,不是每栋楼的污水出口管径。 我算了一下,每栋楼大概100多户,用DN300的污水管径够用吗 ? 接入到道路主干管的那条社区最大污水管径DN500够用吗?望各位大侠帮帮忙啊,很着急,谢谢大家了!

地点:辽宁的中小城市
规划住宅社区 11栋 26-28层的高层,规划户数 1300户 人口4000人
求助一下,我要算污水管的管径,该怎么算?用到那些公式啊。。。
没有师傅带,完全自己在做,好苦恼。希望有些好心人能给一些具体的步骤啊。
算的是小区内的每栋楼污水连接管的管径,不是每栋楼的污水出口管径。
我算了一下,每栋楼大概100多户,用DN300的污水管径够用吗 ?
接入到道路主干管的那条社区最大污水管径DN500够用吗?望各位大侠帮帮忙啊,很着急,谢谢大家了!
免费打赏
ljlzlzlljl
2012年05月31日 11:46:21
2楼
估计300主管就够了

[ 本帖最后由 ljlzlljlzl 于 2012-5-31 11:50 编辑 ]
回复
lihui2011
2012年05月31日 11:49:25
3楼
根据人数,排水当量计算呗,另外跟坡度还有关系…我印象中三百的管子应该够一两千人用吧,所以你的五百的主干管应该是没问题的。建议你再计算下…
回复
modengxian1
2012年05月31日 13:58:55
4楼
恩 我算的话 最大的主管居然300就够了。。但是 我觉得 这个社区有4000多人。。。是不是最大的官500比较好啊 。。。谢谢您了 麻烦了
回复
modengxian1
2012年05月31日 14:01:28
5楼

谢谢啦 我也不知道到底该怎么算 是不是 先估算用水量 然后再根据用水量估算出排污量 但是 算出了排污量 再往下算管径的时候 我不知道用哪个公示了。。。我百度的时候 很多人给了一大堆公式 算出的结果差别很大 我都哭了 您有知道具体的公式吗 就是准确的那一种啊 麻烦您了 我是个菜鸟 刚毕业去了设计院做管线设计 没有师傅带 很郁闷
回复
zjut2011
2012年05月31日 14:57:25
6楼
以后做多了就知道,小区污水管径基本上都是拍脑袋就行了。你这点人数,D300的污水管够了的!
回复
夜宵77
2012年06月04日 10:45:06
7楼
你是做市政的吗?小区不是建给的事吗
回复
priestheal
2012年06月04日 15:54:36
8楼
市政排水的话,按照室外给水规范取定额,然后按照室外排水规范计算日平均流量,计算总变化系数,最后算管。

但小区排水不是属于建水的么,怎么要市政的去做啊,建水里室外污水干管最小管径是200(塑料管),市政最小是300。

刚估算了下,小区干管用200塑料管足够了。
即使是按照南方特大城市定额计算,4000人300管也足够了,这500管怎么设计出来的?

[ 本帖最后由 priestheal 于 2012-6-4 16:13 编辑 ]
回复
liuqiang1006
2012年06月04日 17:14:12
9楼
300的管没问题,仔细计算了,还有什么好担心的,工作小心一些是必须的,但是不要每次设计图纸都要询问吧。
回复
版专攻
2012年06月04日 19:26:18
10楼
强烈建议楼主看下给水排水技术措施,第4.17章节有详细论述,这个仔细看下应该做排水木问题了
回复
飞鱼
2012年06月04日 20:16:39
11楼
300的管径肯定够用了,不用考虑了。以你这样一个小区而已,要用到500的污水管简单要笑掉牙了,市政污水管估计也只有300,就算是大管径,但预留的连接支管也肯定是300的