厂区路灯照明
nhm2117
nhm2117 Lv.3
2006年11月23日 09:57:13
来自于照明工程
只看楼主

厂区里的路灯照明控制采用什么控制比较多啊?是光控+时控呢还是直接拨空气开关多呢?

厂区里的路灯照明控制采用什么控制比较多啊?
是光控+时控呢还是直接拨空气开关多呢?
免费打赏
leon_sd
2007年03月02日 15:47:07
22楼
因为是厂区,不是道路,厂区内肯定有保安人员,所以最好是人手控制,就是用空气开关就行了,如果面积大,面厂,不方面保安控制就用时控.
回复
liuhe4941
2007年03月02日 16:16:53
23楼
路灯照明采用光控固然很好,但是光控不是很成熟、动作不是很可靠、有时因灵敏度引起误动,目前采取时钟控制还是比较多,对于四季时间的差异可以采用人工调整的方法来实现。其配电控制柜安装在值班室或低压配电室内即可。
回复
agc008
2007年03月02日 20:49:47
24楼
时控准确,光控方便,但不准确;不提倡人控,我们厂现采用的是微电脑时控开关,很方便的,也很省钱,光控的使用路灯光控开关就行,不过没用过,听他们说容易坏.成本高
回复
yy_61
2007年03月05日 22:22:48
25楼
时间控制+人工开关控制
回复
wenxuxu
2008年01月31日 10:20:30
26楼
作为最好的控制方式:我们作为一个城市的路灯管理单位来说:肯定要说光控是最合适的,不过现在的光控技术不成熟,我们还在研究一种对比度的光控方式,初步实验还是比较可靠的,但这需要相应的设备太多,如计算机,光控成套设备,及上位机软件,投入的成本很高,对于一个厂区的路灯控制不是很划算,建议用带经纬度的时钟控制,虽在不同的天气情况下有一定误差,但基本还是可以的.
回复
电气李工
2009年06月22日 11:02:45
27楼
时间控制+人工开关控制
回复
安静读书
2009年06月22日 15:25:18
28楼
光控开,时控关,加上人工控制比较好
回复

相关推荐

APP内打开