求大能解答!冷水机组冷凝器水温与冷却塔匹配的问题!
linyang032
linyang032 Lv.2
2012年05月31日 09:11:00
来自于中央空调
只看楼主

冷水机组冷凝器进回水参数30/35度,冷却塔设计参数32/37度,问如此匹配散热会不会有问题,主机会不会跳高压?能耗会不会偏高?冷水机组长期满负荷运行,冷却塔会不会散热不及?以上,求给位大能解答啊,谢谢了!求大能解答!冷水机组冷凝器水温与冷却塔匹配的问题!

冷水机组冷凝器进回水参数30/35度,冷却塔设计参数32/37度,问如此匹配散热会不会有问题,主机会不会跳高压?能耗会不会偏高?冷水机组长期满负荷运行,冷却塔会不会散热不及?
以上,求给位大能解答啊,谢谢了!
求大能解答!冷水机组冷凝器水温与冷却塔匹配的问题!
beyond1359
2012年05月31日 09:43:56
2楼
你看的资料是机器标况下测的数据么?什么牌子的机器?天加?
回复
chenjue1986
2012年06月01日 17:24:31
3楼
设备选型的时候就会考虑进出水温度的问题.我觉得应该不会有太大的问题,
回复
desheng001
2012年06月02日 21:23:23
4楼
选取冷却塔的冷却量要大于机组的需要水量的20%左右,你说的机组的冷却水的温度是设计的标准工况下测量机组的实际冷量,冷却塔的水温只是证明冷却塔在他标注的参数下可以降温五度左右,只要冷却量和机组匹配 一般没有问题。
回复
hongliu20032001
2012年06月03日 17:56:34
5楼
只要是冷却塔的水处理流量大于机组的额定流量,一般是可以用的,最好选择大一个规格比较合适。
回复
牛广人
2012年06月04日 10:30:58
6楼
一般按机组冷却水量增加15~20%选用冷却塔不会有问题。
回复
yinhenuantong
2012年06月06日 21:40:52
7楼
在你选用冷却塔的时候就要考虑是否和机组相配,一般要大于额定流量的15%~20%,按照你现在讲的应该没问题
回复
nacker110
2012年06月07日 11:14:26
8楼
上面大家说的好像都是冷却塔水量的问题,楼主的重点意思是冷却塔32/37的温度,是不是不适合30/35度的进组。32度的进水会不会影响机组的制冷效果吧····
回复
nacker110
2012年06月07日 11:16:59
9楼
一般冷却塔实际运行中进出水温差已3-3.5度居多吧·基本不可能达到设计的5度温差。夏天运行的时候冷却水供水水温是不是过高?如果用32/37的冷却塔配30/35工况的机组的话。
回复
amitongzhi
2012年06月15日 09:52:56
10楼
这种问题最后问下你选择的设备厂家
回复

相关推荐

APP内打开