请问56米水压要不要做减压。。请急回!!!!
soshb9901
soshb9901 Lv.2
2004年05月31日 17:57:29
只看楼主

请问56米水压要不要做减压。。请急回!!!!

请问56米水压要不要做减压。。请急回!!!!
免费打赏
nyq
2004年06月01日 16:52:35
12楼
生活肯定要,消防不用
回复
hugs88
2004年06月06日 12:40:52
13楼
如是消火栓系统地下层或一层减压,因栓口大于0.5Mpa,如是生活给水系统大约5层以下减压,因用水点不能大于0.35Mpa(以上为规范规定)。
回复
lesehan
2004年06月06日 15:49:18
14楼
支管减压
回复
jhp1976
2004年06月06日 22:16:17
15楼
还用问,不管生活和消防都得减。
回复
fengwenji
2004年06月07日 09:35:24
16楼
如是消火栓系统,可考虑不减,因规范是指"消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施".
回复
liangfp
2004年06月07日 10:00:34
17楼
如果在消防系统按规范"消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施". 可以不设减压。
如果在生活系统必须设。
回复
a憨包a
2004年06月07日 15:16:06
18楼
减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减
回复
ccdonggua
2004年06月07日 15:44:02
19楼
若是生活给水系统,则需要将支管压力减至0.35MPa 。
若是消防给水系统,则需视情况而定,看消火栓出口动压是否超过0.5MPa 。
回复
soshb9901
2004年06月07日 17:25:08
20楼
谢谢!!
回复

相关推荐