自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?

自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?
免费打赏
hhh01234567
2009年03月29日 09:40:31
83楼
无良设计,无梁楼盖。哈哈。现在市场上还真有很多骗钱的产品!
回复
hjjzzz
2009年03月29日 18:36:37
84楼
原因有:
1.使用钢塑复合管造价高没有必要。
2.能满足自喷规要求热镀锌管即可。
3.存在火灾时出现内层塑料软化堵塞管道的可能。
回复
陈大亮
2009年03月30日 09:30:38
85楼
规范里要求用内外热镀锌钢管
回复
yeleixiaor
2009年03月30日 10:13:25
86楼
很少使用,但是也非绝对不能用,但是不建议使用
回复
通途之梁
2009年04月07日 21:15:55
87楼
我认为自喷不可以采用钢塑复合管,火灾时管道中有水,即使温度不能达到使塑料复合层融化,也会使塑料层变形,影响过水断面,降低流量。况且管材经济性很差!
回复
mumu576669578
2009年04月08日 14:03:45
88楼
想参加“第二版《建筑给水排水设计手册》(建筑消防部分)
建筑防火设计“建规”“高规”“自喷”规范(条文)应用过程中常见问题的解析”培训的请加QQ:576669578
回复
北极冰点
2009年05月31日 16:39:43
89楼
自喷规范2005中第8. 0. 2规定: 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。而1.0.4 规定:设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。所以采用钢塑复合管应该是不可以。毕竟得按规范去做。
回复
jsbydx
2009年06月01日 09:50:14
90楼
我觉得如果原系统只因为出现水锤现象而要改系统的话,倒不如在出水管加装防水锤止回阀,这样总比换系统来得划算。如果真非要用变频供水,市面上有很多一套套系统的,一般是两台主泵加一台稳压泵和一个气压罐,而且厂家还帮你配套一套变频控制柜。这样的话,本身原系统的天面水箱就来得不必要了,如果真要用的话,也试试在出水管部分加装止回阀吧