自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?
keye
keye Lv.2
2004年05月31日 11:22:14
只看楼主

自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?

自动喷水灭火系统有没有用钢塑复合管的?
免费打赏
liq922
2008年04月29日 21:57:53
73楼
我们正好也碰到了这现象,是上海的设计院设计的,并且强调要求用,说事市内消防管道都用涂塑钢管(环氧树脂涂层)的,查了造价比镀锌的高不少,不知道到底效果和功能咋样?
回复
lsgx8684
2008年07月22日 16:35:55
74楼
费钱、而且还有待危险的验证,虽然在防腐方面的确好点,但是消防直接与生命攸关哦!鼓励试验验证后得出报告再采用!到时分享哈哦!
回复
zysswy533442
2008年07月24日 16:11:16
75楼
但是作为埋地管还是好的
回复
wang_cz916
2008年11月13日 16:43:29
76楼
:) 可以用,但管材、管件要经过消防部门的认证。天津沽上GS集团有这样的管道。
回复
wjh13063538
2008年12月23日 08:46:11
77楼
如果楼主觉得自己有必要提高一下成本是可以采用的,不过一定要选用热水型的哦
回复
bensonscorpio
2009年02月03日 10:33:53
78楼


内涂塑没问题的话,那外涂塑是否有安全隐患?
回复
bensonscorpio
2009年02月03日 10:35:47
79楼


确实是个问题~~~“刨边儿”
回复
liangzhanjun
2009年02月12日 22:34:39
80楼
我目前做的铁路消火栓系统也是用内涂塑镀锌钢管,工作压力是1.0MPa。消防水炮是无逢钢管,设计压力为1.2MPa,管道公称压力为2.5MPa.
回复
fenghuo1969
2009年02月16日 08:28:28
81楼
众说纷纭,规范是哪条规定的?
回复
waj
2009年02月18日 10:28:25
82楼
自动喷水灭火系统能否采用钢塑复合管。真是仁者见仁,智者见智。不管怎么样,反正我不用。
回复

相关推荐

APP内打开