路灯箱变的问题
hzongbingh
hzongbingh Lv.7
2012年05月30日 22:15:26
只看楼主

设计院传过来的图纸低压进线总路用的是4P的断路器 请教哈大家这是为什么呢?我的理解是路灯箱变的外接线路远 远的路灯就就近接地 所以应该是TT接地系统 TT系统必须用漏电断路器 那是不是我的进线框架就必须要漏电保护功能呢,,,,求大神指教

设计院传过来的图纸低压进线总路用的是4P的断路器 请教哈大家这是为什么呢?我的理解是路灯箱变的外接线路远 远的路灯就就近接地 所以应该是TT接地系统 TT系统必须用漏电断路器 那是不是我的进线框架就必须要漏电保护功能呢,,,,求大神指教
免费打赏
zzhspeed
2012年05月31日 09:58:09
2楼
路灯有可能用TT,也可能用TN,我感觉现在TN的还更多些。如果是TT就装漏保,但不要在总开装,而要在出线开关上装。变压器后的低压总开要用3P开关,只有引出中性线的IT系统才装4P。
回复
qq270931118a
2012年05月31日 11:19:05
3楼
用TN-C-S系统