电业局又发了个关于2006年电网等值阻抗及短路容量的通知,要校合一下短路电流,下面的算法对吗?电压等级:35KV 基准容量:100 MVA 短路容量:166。1MVA 正序阻抗(标幺值):0。602短路电流 I=35/1。732/(0。602*166。1/100)=20。2KA 对吗?请教各位大侠,谢谢了
电压等级:35KV 基准容量:100 MVA 短路容量:166。1MVA 正序阻抗(标幺值):0。602
短路电流 I=35/1。732/(0。602*166。1/100)=20。2KA 对吗?
请教各位大侠,谢谢了