地下室顶板上预留设备吊装孔
zyy1104
zyy1104 Lv.2
2012年05月30日 15:44:58
来自于建筑施工
只看楼主

地下室顶板上预留设备吊装孔请问,以后这个设备是如何从孔里进入地下室?是用塔吊吊进去?还是用吊车开到顶板上,再把设备吊进去?还是设备先放在顶板上,人工弄进去?这不同的情况,荷载都不同而且设备安装完毕后还要封上,大家结构上面是怎么做的呢。大家说说你们是如何做的好吗?

地下室顶板上预留设备吊装孔
请问,以后这个设备是如何从孔里进入地下室?
是用塔吊吊进去?
还是用吊车开到顶板上,再把设备吊进去?
还是设备先放在顶板上,人工弄进去?

这不同的情况,荷载都不同
而且设备安装完毕后还要封上,大家结构上面是怎么做的呢。

大家说说你们是如何做的好吗?
免费打赏
b86873564
2012年06月03日 20:11:49
12楼
来学习学习。。
回复
watermargin
2012年06月06日 09:59:39
13楼
封堵还是不要用现浇的好。我刚干了个项目,空调制冷主机就位后,预制盖板加现浇叠合层封堵洞口,防水卷材收口封闭,做好明显标志,并在竣工图标示位置。因为制冷主机的寿命在20~30年左右,这个洞肯定还是要打开更换新主机的。平时设备大故障维修,也有可能需要吊出来的。
回复
qin.jq
2012年06月06日 15:13:05
14楼

人防地下室就没办法了,还是必须现浇的……
回复
jul
2012年06月06日 17:38:24
15楼
尽量在上部结构以外,如果避让不开上部结构的话,可在楼板加吊钩
回复
dliangwei
2012年06月07日 11:45:22
16楼
设备高加车轮高 超了地下室净高不一定的 但肯定是超车道的净高了
回复
x306399648
2012年06月07日 15:57:39
17楼
我们一般是洞口预留插筋的。
回复
zzx518886
2012年06月09日 21:49:54
18楼
预留洞口,最后再用现浇砼封
回复
shuishui32
2012年06月11日 16:29:56
19楼
做过大商场工程的人应该都会接触到这个问题。
1、预留洞口的位置一般设计院会在图纸上标注(长、宽);
2、设备多大多重,要与厂家联系,提前做好吊装方案;
3、地下室顶板(正负零)一般都会做防水,吊装口预留时必须做好防水工作(止水钢板的预埋);
4、设备吊进去后,洞口的封堵一般都是现浇,这个做法跟后浇带一样。

楼上的朋友说,以后设备会大修换设备,其实设备更换一般都只是更换局部配件,不至于把整个设备都换掉的。

以上是本人做泉州万达总结出来的经验(泉州万达设备可是很多的)
回复
blueice87
2013年05月10日 11:35:39
20楼
这个吊装孔是哪个专业定的?
回复
巨人电气
2013年09月04日 16:45:21
21楼
吊装孔,你提条件,结构预留!:)