选择多少安培的漏电保护器
trysen
trysen Lv.2
2006年11月22日 12:39:26
只看楼主

家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!

家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W
其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电
请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
免费打赏
guoyong1980
2006年11月22日 12:58:29
2楼
兄弟你的意思是在进户线上安装 漏电保护器?? 这种做法现在比较少见,不过已经有人提出取消单元进线上的漏保,而是分别加在每户的进线上!具体要多少毫安期待高手.........
回复
guoyong1980
2006年11月23日 09:15:14
3楼
我再帮你顶以下 我又看了些资料,个人意见是100MA就OK!
回复
hdzh
2006年11月30日 09:36:19
4楼
求救大家!有没有低压开关的外形尺寸图啊??
只因我手里的资料不全所以需要大家伙的帮忙!~~
yyynzb@sina.com有的话发到我的邮箱! 先谢谢了!~`
回复
ccc678
2006年11月30日 10:06:19
5楼
单相进户用50A的漏电断路器,三相用20A的漏电断路器,30MA的.
回复
yinxq
2006年11月30日 11:49:40
6楼
选用63A的空气开关,漏电附件选漏电电流50mA的就可以啦。
回复
hhsscc
2006年11月30日 14:12:57
7楼

赞同
回复
polophoto
2006年11月30日 16:58:40
8楼
我觉得50毫安差不多,不过不建议这样做
回复
tely-007
2006年11月30日 17:27:43
9楼
不能放太大,50mA就够了,再大了不起作用力了。
回复

相关推荐

APP内打开