工程中好多构造柱回弹标号只有C11.0,怎么加固?
tingle_zhou
2006年11月22日 11:28:15
只看楼主

问题一:工程中好多构造柱回弹标号只有C11.0,怎么加固?(砌体工程)问题二:工程中梁板标号应为C25而实际上只有C14.5,怎么加固?问题三:工程中梁标号回弹值与设计值差多少可以不加固,95%(重要构件)?谢谢。

问题一:
工程中好多构造柱回弹标号只有C11.0,怎么加固?(砌体工程)
问题二:
工程中梁板标号应为C25而实际上只有C14.5,怎么加固?
问题三:
工程中梁标号回弹值与设计值差多少可以不加固,95%(重要构件)?
谢谢。
免费打赏
john_murphy
2006年11月27日 21:27:30
2楼
1.加大截面,C20掺微膨剂细石砼,加强新旧界面的连接,界面必须充分凿毛,充分洗净!
2.结构构件混凝土应大于C20,只有C14.5,恐怕连加固都不适合了;打掉重新做的造价也不高;
3.回弹值是标准值的反映,设计值不能与之等同。回弹值/设计值=1.37~1.38的时候可以不加固(接近1.4)。你应当正确理解标准值与设计值在概念上的区别。
回复
乐土
2006年12月17日 00:26:01
3楼
同意二楼。另外对于回弹值,如果是重要工程或超过龄期应采取钻芯取样进行修正,回弹毕竟是个可以定性但无法准确定量的方法。