为什么有的电路设计软启动前面带有接触器而有的电路却没有,请教各位谈谈理由?
为什么有的电路设计软启动前面带有接触器而有的电路却没有,请教各位谈谈理由?
2楼
如图示大家自己看哦
回复
3楼
一切为了安全安全安全
回复
4楼
按《低压配电设计规范》GB50054-2011规定,“半导体开关器件,严禁作为隔离电器”。为保证电动机检修时的安全,须将电动机完全与电源隔离。
回复
5楼
要是没有进线那个接触器,如果软启动器坏了,送电的时候,电机岂不是通过旁路接触器直接启动了吗?
回复
6楼
学习了。。。。。。。。
回复