35kV主变进线采用电缆如何接?
邓永富
邓永富 Lv.5
2012年05月30日 11:30:28
只看楼主

模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?

模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?
免费打赏
zhaoyiwei0315
2012年05月30日 22:35:59
2楼
我们110KV变电站主变都是三绕组的,35KV出线采用母线上接角排后接35KV电缆。电缆硬度较大,弯曲半径也有要求,建议接角排。
回复
lingxuct
2012年05月31日 11:32:48
3楼
35KV电缆(引线)直接上主变好。

如果高压套管上接一段硬母排,无非是引出来一点,但母排的支撑绝缘子支架安装很困难,为了安装方便和以后变压器(拉走)检修移动时不被高压电缆和支架挡住,电缆保护管出地面处加一个外接(内螺纹直通接头),如有支架,也应该与地面固定处可拆开(螺栓连接支架)。

出保护管电缆引线做长一点,B相稍短,三相引线分开(形状好看一点)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-31 12:08 编辑 ]
回复
邓永富
2012年06月01日 17:02:52
4楼
是否有详细的电缆直接接入主变的图纸呢?cad格式的。
回复
szh0111
2012年06月07日 17:56:26
5楼
一般是35kV电缆上主变,我做过几次,没听说有不良反映。
回复
邓永富
2012年06月07日 21:03:30
6楼
其实这样也许会好一点减少了一个中间接头啊。
回复
ch307321795
2012年06月09日 08:49:42
7楼
回复
ch307321795
2012年06月09日 08:50:19
8楼
回复
helloapollo
2012年07月11日 16:24:20
9楼
用硬母排做引线应该会显得更简洁些,当然造价会增加
回复
红苹果
2012年07月11日 18:05:49
10楼

电缆直接上吧,,
回复
yixiaohanshui
2012年09月07日 23:53:10
11楼
学习了~呵呵~~
回复

相关推荐

APP内打开