模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?
模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?
2楼
我们110KV变电站主变都是三绕组的,35KV出线采用母线上接角排后接35KV电缆。电缆硬度较大,弯曲半径也有要求,建议接角排。
回复
3楼
35KV电缆(引线)直接上主变好。
如果高压套管上接一段硬母排,无非是引出来一点,但母排的支撑绝缘子支架安装很困难,为了安装方便和以后变压器(拉走)检修移动时不被高压电缆和支架挡住,电缆保护管出地面处加一个外接(内螺纹直通接头),如有支架,也应该与地面固定处可拆开(螺栓连接支架)。
出保护管电缆引线做长一点,B相稍短,三相引线分开(形状好看一点)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-31 12:08 编辑 ]
回复
4楼
是否有详细的电缆直接接入主变的图纸呢?cad格式的。
回复
5楼
一般是35kV电缆上主变,我做过几次,没听说有不良反映。
回复
6楼
其实这样也许会好一点减少了一个中间接头啊。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
用硬母排做引线应该会显得更简洁些,当然造价会增加
回复
10楼
电缆直接上吧,,
回复
11楼
学习了~呵呵~~
回复