建筑排水管连接问题
jessya
jessya Lv.2
2006年11月21日 18:06:41
只看楼主

根据规范 排水横管应采用45° 三通或90° 斜四通连接,立管与排出管的连接应采用二个45°弯头...可实际是如果有立管接左右两个横支管,而且有一个横支管要穿墙时,要做两个45°弯头接立管并无此空间,施工就大部分安装三通了,那么依据规范做的话就会有弯头在墙里或者立管要离墙较远,那么究竟哪个才合适呢?望大虾指教!

根据规范 排水横管应采用45° 三通或90° 斜四通连接,立管与排出管的连接应采用二个45°弯头...
可实际是如果有立管接左右两个横支管,而且有一个横支管要穿墙时,要做两个45°弯头接立管并无此空间,施工就大部分安装三通了,那么依据规范做的话就会有弯头在墙里或者立管要离墙较远,那么究竟哪个才合适呢?望大虾指教!
免费打赏
neardespring
2006年11月21日 21:05:34
2楼
如果是砖墙可以把洞口砸大,待配件装好再抹水泥。剪力墙其实也可以砸,只是相对不好。
回复
jinhui020222205
2006年11月22日 10:43:43
3楼
离墙稍微远点的可以做装饰柱。
回复
13053653516_33
2006年11月23日 10:36:33
4楼
你说的情况一般出现在住宅楼的阳台,东西户共用一跟排水立管,一般我都是有2个做法
1 在立管上+2个45度斜三通,下边的穿墙
2 在只管上+90度三通也是穿墙
相对来说我一般都是采用第2种因为美观甲方也满意,验收更没有问题,至于你说的离墙距离问题,有强制规定不可以改变。
回复