低压笼型电动机软起动加就地补偿的问题
fire
fire Lv.7
2006年11月21日 17:00:24
只看楼主

低压笼型电动机软起动柜内增加补偿用的电容器,随旁路接触器的开合而投切,相当于以前的就地补偿,请问是否可行?有没有作过类似的方案的同行?请指教一下,多谢!

低压笼型电动机软起动柜内增加补偿用的电容器,随旁路接触器的开合而投切,相当于以前的就地补偿,请问是否可行?有没有作过类似的方案的同行?请指教一下,多谢!
免费打赏
hhsscc
2006年11月21日 17:17:06
2楼

可行啊
回复
fire
2006年11月21日 17:21:34
3楼
一般是软起动的旁路先合上,然后软起动本身才被从电网切除,所以这么做电容器是否会承受谐波电压,或者说短时承受一下并无大碍?我确定不了,请各位帮忙!
回复
fire
2006年11月21日 17:23:06
4楼
多谢2楼hhsscc兄,我3楼的顾虑可以不必考虑?
回复
fire
2006年11月22日 12:31:32
5楼
看来所谓固态软起动的谐波问题不能不考虑,目前的想法是采用不带谐波的软起动器,比如液态起动器。
有没有做过类似方案的兄弟啊?
回复
ccc678
2006年11月22日 13:14:19
6楼
如果不放心可以加个时间继电器.
回复
首席技术官
2006年11月23日 22:04:28
7楼
应该没有问题
那一瞬间还考虑什么
果断点
回复
wangjun9852
2006年11月24日 12:23:57
8楼
好象是不行 具体原因你可以去咨询软启动厂家
回复
fire
2006年11月24日 13:24:35
9楼
打算采用上面说的液阻软起动器,与电容器合在一起,是成套装置,就不给自己添麻烦了,呵呵.
回复
wym77218
2006年11月24日 20:58:21
10楼
没问题,放心用吧。啥事都没有
回复
lpyllllll
2007年04月21日 15:03:10
11楼
无功倒送而产生了大的无功计量
回复

相关推荐

APP内打开