紧急求救-关于水力循环澄清池的加药点
hny1999
hny1999 Lv.7
2006年11月21日 16:26:48
只看楼主

有没有知道水力循环澄清池投药点有什么要求及讲究吗?? 本人设计了一个项目采用以上工艺一个老前辈这么说了:“不能前加药”。可哪加却没有交代,又不方便问,查完资料没发现,查现有几个澄清池实例(没有水力澄清池)也没有这个问题。怪了 请教各位大侠,尤其是水厂有这种工艺的仁兄

有没有知道水力循环澄清池投药点有什么要求及讲究吗??
本人设计了一个项目采用以上工艺
一个老前辈这么说了:“不能前加药”。
可哪加却没有交代,又不方便问,查完资料没发现,查现有几个澄清池实例(没有水力澄清池)也没有这个问题。
怪了
请教各位大侠,尤其是水厂有这种工艺的仁兄
免费打赏
商准
2006年11月21日 19:10:25
2楼
混凝剂一般加在水力循环澄清池的进水总管上.
回复
商准
2006年11月21日 19:12:09
3楼
当然加在一个静态混合器入口更好.
回复
hny1999
2006年11月22日 11:01:04
4楼
谢谢 shangzhun
可是那个老专家说不合适,让我为难得很
不知道有没有有这个工艺的水厂的朋友给点建议
回复
lxb3323759
2006年11月22日 11:39:56
5楼
我公司有个水厂是用这种工艺,净水药品是聚合氯化铝,在进池管道前用10米处加入,效果很好,我觉得进池前增加一个静态混合器更好。
回复
hny1999
2007年01月01日 00:26:26
6楼
谢谢 lxb3323759,可以提供公司名称吗,俺是南宁水司的