课程设计规定用热水采暖,但是工厂900平,热负荷三万多 太大了 自己算了算需要300多片散热器 不知道怎么设置散热器了 求高手
课程设计规定用热水采暖,但是工厂900平,热负荷三万多 太大了 自己算了算需要300多片散热器 不知道怎么设置散热器了 求高手
2楼
但是工厂900平,热负荷三万多 太大了 自己算了算需要300多片散热器 不知道怎么设置散热器了 求高手
900平厂房3W多瓦不大啊,热指标才330,300多片散热器,算25片一组,12组,布置在900平里,不算多的
回复
3楼
工厂散热器不建议用民用的铸铁散热器,你考虑布置 工业钢翅片管散热器 门口建议装上热风幕或热风机。
回复
4楼
热指标怎么算的?是33呀
回复
5楼
楼主可以考虑用高频焊翅片管散热器,10米长即可,可以分成几组,根据墙面大小来决定。
回复
6楼
请问各位大师,地下水热供暖应该怎么设计?求高手指点!
回复
7楼
是33W 手误 手误~
回复