讨论:AO法除氮工艺中对于缺氧池容积计算问题
cwwc912
cwwc912 Lv.5
2012年05月29日 16:56:58
来自于水处理
只看楼主

AO法除氮工艺中对于缺氧池容积计算中,除去的氮是缺氧池进水的总氮减去好氧池最终出水的总氮么? 按原理说前置反硝化工艺应该在这个过程除去好样段回流来的污泥中的硝酸盐类以及原水进来的硝酸盐类,那缺氧池岂不是把所有氮都在这个块除掉了? 请高手答疑啊。

AO法除氮工艺中对于缺氧池容积计算中,除去的氮是缺氧池进水的总氮减去好氧池最终出水的总氮么?
按原理说前置反硝化工艺应该在这个过程除去好样段回流来的污泥中的硝酸盐类以及原水进来的硝酸盐类,那缺氧池岂不是把所有氮都在这个块除掉了?
请高手答疑啊。
免费打赏
jyylwf
2012年05月29日 17:32:13
2楼
好专业的问题,同问老师。
回复
palnt
2012年05月30日 09:52:19
3楼
首先,你要确认,给排水规范中,是生物池进水总凯氏氮减去生物池出水总氮,要区分凯氏氮与总氮是两种不同的定义。凯氏氮是指以基耶达(Kjeldahl)法测得的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐 而被测定的有机氮化合物。此类有机氮化合物主要有蛋白质、氨基酸、肽、胨、核酸、尿素 以及合成的氮为负三价形态的有机氮化合物,但不包括叠氮化合物,硝基化合物等。
总氮包括溶液中所有含氮化合物,即亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机盐氮、溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的总和。

对于系统中总氮的去除,在生化系统中只能依靠反硝化分解以及微生物增长的合成,从而使总氮从系统去除。

只是个人看法
回复
cwwc912
2012年05月30日 14:45:30
4楼
坐板凳的palnt您好。
在我们实际的工作当中很难把设计的所有参数都通过试验数据区确定下来。尤其是设计初期,一般只侧一个氨氮,在这种情况下这两者的大小承什么关系或者怎么取值,请赐教。
回复
cwwc912
2012年05月30日 15:15:37
5楼
另外根据参数计算出来最小和最大的池体容积在16倍!其中各种参数的选择最让人无法捉摸。有什么好的经验办法?
回复
小禹与水
2012年05月31日 08:07:14
6楼
出发点错了,回流是为了较少细菌的流失。
回复
cwwc912
2012年05月31日 09:12:12
7楼
您好,跳出我的思维方式,缺氧池的容积计算中脱氮的参数不就应该是缺氧池进水和出水的氨氮浓度差值么?可这又根公式矛盾
回复
cwwc912
2012年06月01日 14:37:05
8楼
HJ576-2010这个标准的好氧池计算公式有错误么?
回复
tanchong_1980
2012年06月18日 10:47:39
9楼
等待专家解决,问题很好
回复
kchjiang
2012年06月20日 14:07:48
10楼
硝化去除的N=进水凯氏氮-出水总氮-同化的N
反硝化去除的N=进水总氮-出水总氮-同化的N
进水总氮中包含有机氮、氨氮、硝态氮
有机氮及氨氮的和成为凯氏氮
你说的对,缺氧池去除的硝态氮包括硝化后的以及原水带来的
而对于生活污水而言:进水中包含的硝态氮较少,可以把凯氏氮看成总氮
再其中,同化的N有两种计算,一种是按照bod:n:p按照100:5:1,进出水bod的百分之五是同化的,但是这个计算不是很准确 一种是污泥中有12.4的n,计算出活性污泥量乘以12.4%及同化部分的氮
这些数据的来源可以用物料平衡进行简单推导。
回复
cwwc912
2012年06月20日 14:35:46
11楼
豁然开朗
回复

相关推荐