电源投入顺序?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年11月21日 10:39:42
只看楼主

问题1、联络开关QFL可否不设?该开关用断路器合适嘛?(我觉得单向运行不合适,是不是应该双向通断)2、如果主电源停电了,消防设备处的双电源是先切换 还是 QFL切换先?如下图

问题
1、联络开关QFL可否不设?该开关用断路器合适嘛?(我觉得单向运行不合适,是不是应该双向通断)
2、如果主电源停电了,消防设备处的双电源是先切换 还是 QFL切换先?
如下图

1164076768052.gif

免费打赏
lanbai007
2006年11月21日 19:29:29
2楼
顶顶
回复
netling
2006年11月21日 20:37:41
3楼
象LZ的那种联络开关一般都不是自动切换的,所以不必担心自动切换的时间竞争问题
回复
lanbai007
2006年11月21日 21:11:39
4楼


那请问 通常甚么时候才用联络开关
回复
ivanpure
2006年11月22日 08:28:03
5楼
如果两个变压器互为热备用,中间要加分段断路器,可靠性要求不高的话,加分段隔离开关
如果变压器一用一备,那么分段断路器qfl可以不要

这里用断路器没有什么不合适啊,都是这么用的
回复
lanbai007
2006年11月22日 22:00:04
6楼


那就是说不用考虑断路器的进出线方向了嘛
回复
ivanpure
2006年11月23日 10:07:43
7楼
又不是上下级配电,不考虑进出线有什么关系?
回复

相关推荐