暖通大虾们给分析下啊
kangyanjun
kangyanjun Lv.2
2012年05月29日 09:23:32
来自于采暖供热
只看楼主

现在水系统调试出现了这样一个问题集水器内压力大于分水器内压力(一般是分水器大于集水器吧或相等),各位大虾给帮忙分析下是啥原因啊,在这小弟先谢谢了。

现在水系统调试出现了这样一个问题集水器内压力大于分水器内压力(一般是分水器大于集水器吧或相等),各位大虾给帮忙分析下是啥原因啊,在这小弟先谢谢了。
免费打赏
green-hand
2012年06月04日 17:11:27
12楼
是吸入式,写错了
回复
gaoshou121
2012年06月04日 21:27:25
13楼
查补水泵是否运行
回复
青岛李宗荣
2012年06月12日 18:35:02
14楼
有可能供回水接反了,检查一下。