在正常运行时,电压互感器的感抗XL远大于电网对地电容的容抗XC这话怎么理解啊,为什么正常运行不是小于呢
在正常运行时,电压互感器的感抗XL远大于电网对地电容的容抗XC
这话怎么理解啊,为什么正常运行不是小于呢
2楼
如果说,这个是多个欧姆啊,你是不是就理解了呢?
回复
3楼
电压互感器就是一个变压器,这点楼主相信吧?
变压器一次的直流电阻远小于绕组的感抗(这点我想楼主也会同意);
理想变压器一次的电流是二次负载电流除以变比(这个计算不会有人否定吧);
实际变压器一次的电流是理想变压器计算出来的电流+空载电流(有反对的在下面跟帖说明理由);
变压器的空载电流一般不大于额定电流的20%;
电压互感器二次侧负载电流通常不超过10A;
如果电压互感器是10/0.1KV,变比是100,那么,反映到一次的电流为10/100X1.2=0.12A
一次阻抗Z=10/0.12=83.333kΩ,这部分阻抗中,感抗为绝大部分吧?
“电压互感器的感抗XL远大于电网对地电容的容抗XC”,的说法,需要计算系统的电容电流大小吧?一个系统中,10KV电缆约1A/km,加上主变和高压电机等,一般电容电流会大于5A。
可想而知,电容电流是安培级的,而电压互感器的电流是毫安级的,电流大的阻抗小,电压互感器的感抗远大于电网对地电容的容抗,是不是成立的?!
回复
4楼
回复
5楼
呵呵,学习了 ,区管好厉害啊
回复