请教塑壳断路器的具体介绍,和小型断路器有什么区别
winterhan
winterhan Lv.2
2006年11月20日 18:03:10
来自于断路器
只看楼主

请教塑壳断路器的具体介绍,和小型断路器有什么区别(最好具体点,写论文用),多谢

请教塑壳断路器的具体介绍,和小型断路器有什么区别(最好具体点,写论文用),多谢
免费打赏
lx1335966
2006年11月21日 05:54:27
2楼

不同的负载应选用不同类型的断路器   最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。
回复
lx1335966
2006年11月21日 05:56:10
3楼
对于下列情况,有必要选用四极断路器:1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;2)住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);3)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:1)断 路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;2)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;3)断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;4)断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;5)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;6)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。 1)和2)型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2)型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3)和4)型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4)型适合TN_C系统 ;5)和6)型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6)型适合于TN_C系统。
回复
lx1335966
2006年11月21日 05:56:56
4楼
国外几十年来盛行一种级联(cascade)保护(也称后备保护),如图2所选QF2断路器的极限短路分断能力小于其线路的预期短路分断能力(例如线路额定电流为250A,而预期短路电流为5 0kA),则QF2选择的是HSM1_250S断路器(Icu为400V、35kA),当F处出现线路 短路(短路电流达50kA)时,由QF1(设QF1处的额定电流为400A,QF1选HSM1_400H,其Icu为400V、65kA)和QF2一起分断,QF2仅承受一部分短路电流的分断,其余部分由QF1 承担),而对QF2处线路绝大部分小于35kA的故障电流,就由QF2来承担。这种级联保护也有一定的条件,譬如邻近的支路不是重要负载(因为一旦QF1跳闸QF3回路也停电),同时QF1的 瞬动整定值与QF2的瞬定值也要协调等,这种级联保护主要目的也是为了节约投资。应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。 在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导 电体承受的电动斥力和热稳定性的能力,有什么样的有效值电流(分断电流),在其相应的功 率因数下,便有什么样的峰值电流,使用者毋须去考虑峰值电流这个参数。
回复
zhangjun4055
2006年11月21日 10:12:50
5楼
问三楼:1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
你说的这个4极断路器是加在什么地方的??
有这个必要么??
回复