关于污水设计流量的问题
zhengzulin
zhengzulin Lv.2
2012年05月28日 18:59:02
只看楼主

各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。

各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:
1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;
2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计;
5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。
5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。
1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。
2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。
3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。
问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。
请同行详细解答,谢谢了。

[ 本帖最后由 zhengzulin 于 2012-5-29 10:11 编辑 ]
huangzhimin
2012年05月29日 09:59:47
2楼
1、《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量(平均日综合生活污水量x总变化系数)+设计工业废水量(平均日工业废水量x总变化系数),其中 综合生活污水量总变化系数可参见第3.1.3条规定;工业废水量总变化系数可参见第3.1.4、3.1.5条规定。
2、《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006中第4.1.1条规定:排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置,分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计,按现状水量复核,并考虑城镇远景发展的需要。
该规定理由可参见第4.1.1条条文说明:规定排水管渠的布置和设计原则。
排水管渠(包括输送污水和雨水的管道、明渠、盖板渠、暗渠)的系统设计,应按城镇总体规划和分期建设情况,全面考虑,统一布置,逐步实施。
管渠一般使用年限较长,改建困难,如仅根据当前需要设计,不考虑规划,在发展过程中会造成被动和浪费;但是如按规划一次建成设计,不考虑分期建设,也会不适当地扩大建设规模,增加投资拆迁和其他方面的困难。为减少扩建时废弃管渠的数量,排水管渠的断面尺寸应根据排水规划,并考虑城镇远景发展需要确定;同时应按近期水量复核最小流速,防止流速过小造成淤积。规划期限应与城镇总体规划期限相一致。
本条对排水管渠的设计期限作了重要规定,即需要考虑“远景”水量。
3、请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。
(1)可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006有关规定:
第6.2.4 条 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
第6.2.5条 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。(条文说明:即按旱流污水量和截留雨水量的总水量计算。)
2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
5 管渠应按合流设计流量计算。
(2)可参见《序批式活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 577-2010)
第5.1.3.1条 提升泵房、格栅井、沉砂池宜按合流污水设计流量计算。
第5.1.3.2条 初沉池宜按旱流池污水流量设计,并用合流污水设计流量校核, 校核的沉淀时间不宜小于30min。
第5.1.3.3 条 反应池宜按日平均污水流量设计;反应池前后的水泵、管道等输水设施应按最高日最高时污水流量设计。
回复
zhengzulin
2012年05月29日 10:25:43
3楼
非常感谢楼上这位“huangzhimin”同行不吝赐教,的确旁征博引,非常详细。
的确,平均日流量 X Kz =最高日最高时流量,与后面规定的各构筑物及管渠设计流量大致相符。但是:
Qdr =Qd +Qm (3.1.1)
式中 Qdr—— 截留井以前的旱流污水设计流量(L/s);
Qd—— 设计综合生活污水量(L/s);
Qm—— 设计工业废水量(L/s)。
“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”,是否可通过条文字面理解Qd、Qm均为平均日流量?如果是这样的理解,那就与后面规定的各种构筑物及管渠设计流量计算方法不符的。
本人是有这个疑惑,尽管在工作中基本上都是按楼上同行解释的进行计算、核算。

[ 本帖最后由 zhengzulin 于 2012-5-29 10:27 编辑 ]
回复
huangzhimin
2012年05月29日 13:51:53
4楼
1、 平均日流量 X Kz =最高日最高时流量=设计流量
2、“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”,我理解是计算设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm时所采用的综合生活污水量和工业废水量均以平均日流量计,
回复
zhengzulin
2012年05月29日 14:42:56
5楼
嗯,灰常感谢“huangzhimin”的解答,这样理解就好了。
回复
yancb_sir
2012年06月26日 16:46:06
6楼

其实规范中3.1.1条表达的“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm“均为最高日最高时流量,但是在合流制排水系统中,表达旱流污水量的时候公式是一样,只是条文里特别说明此时"设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm“均为平均日流量。
回复
h1002013090
2012年07月19日 12:56:28
7楼
学习了,不错!
回复
jingshiping111
2014年06月17日 11:28:07
8楼
关于规范的理解,

其实规范凡是提到设计流量的,均应以最高日最高时计算,中3.1.1条表达的“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm“均为最高日最高时流量,

但是在合流制排水系统中,表达旱流污水量的时候公式是一样,只是条文里特别说明此时"设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm“均为平均日流量。
回复
szg169
2014年06月17日 13:36:58
9楼
非常感谢楼主分享!!
回复
sxztry
2016年11月15日 15:42:12
10楼
实验室的废水量怎么计算,有相关规范条文吗?
回复
huanleedoudou
2017年01月09日 15:38:04
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐