10kV,主变10kV侧为Δ,配变为Δ/yn,是否有零序电流
bonco188
bonco188 Lv.5
2012年05月28日 18:22:54
来自于继电保护
只看楼主

10kV配电网,主变10kV侧为Δ,配变为Δ/yn,忽略电容的作用,是否有零序电流。个人认为是没有的,因为Δ阻住了零序电流流动。没有零序通路也就没有零序电流。但是以单相接地为例,何阳赞的电力系统分析上册,有提到不对称短路的计算公式,If0=V0/(Zff1+Zff2+Zff0),显然zff1、zff2是有值的,zff0=0?zff0=无穷大?如等于0,则if0就有值了,如等于无穷大if1和if2岂不也为0了。

实在搞不懂了,向各位兄弟们请教了!
免费打赏
zengnao333
2012年05月29日 08:51:13
2楼
看接线形式:
1、yn侧中性点不接地,零序阻抗无穷大;
2、yn侧中性点接地,从yn向变压器看,正序阻抗=负序阻抗=零序阻抗,从Δ侧向变压看,正序阻抗=负序阻抗,零序阻抗无穷大。
回复
baidu_abc
2012年06月01日 14:47:49
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-20 16:55 编辑

http://hi.baidu.com/%B0%DA%B6%C9 ... a50ecdaa64576d.html
关于您
您可以是正规电力电气成套行业的厂商,您也可以是相关的贸易经销商,您还可以是独立的个人设计工作者,即便您是个人,需要的只是一个平台,一个合作伙伴......

服务
我们的理念是,诚信务实的合作,用完善的工程运作和价格保护体系,周到热心的售前售后技术咨询和现场服务,细心及时的信息处理方式,为您打造放心、省心的后备平台


回复
bonco188
2012年06月02日 22:31:31
4楼
谢谢二楼的兄弟,现在可以确定,零序阻抗应是无穷大,正负零序电流都不存在。
PS:二楼的热心兄弟的有一个观点值得商榷:yn侧中性点接地,从yn向变压器看,正序阻抗=负序阻抗=零序阻抗
个人认为,正序阻抗=负序阻抗,这个在设备的正序阻抗=负序阻抗时是成立的,但零序阻抗是不是还要看一下零序通路是怎样,还有零序阻抗一般不等于正序阻抗
回复
electricity
2013年01月04日 14:58:19
5楼
有零序电流。由于高压侧是角接,所以低压侧零序电流可以被平衡,所以这个零序有通路,阻抗小。而Yy型变压器Y侧零序无法流通,所以阻抗大。
回复
红苹果
2013年01月04日 15:42:15
6楼
记得好像说过吧,D,yn接法在双侧绕组都可以流通吧。。。
电源侧不对称不会产生零序分量,负载侧不对称那就会产生零序分量了,但D侧没法流向电源端的。
回复
jkhzy
2013年01月10日 12:27:32
7楼
不会,没得通路
回复
electricity
2013年12月16日 14:42:07
8楼
错了,错了,纠正一下。

楼主你没有说哪里的接地短路,应该是在角 角之间的吧,即主变和配变之间。这时候零序是没有通路的,阻抗无穷大,而正序负序都是有通路的。

零序电压只能在星接线并中性点接地的那一侧加入进去。加入进去以后就要分析原件自身的零序阻抗(尤其是变压器)以及变压器外面的外接电路的情况了。