苏州一地源热泵改造工程
tian115
tian115 Lv.2
2012年05月28日 16:06:56
来自于热泵工程
只看楼主

这是我们公司在苏州做的一个比较大的改造工程,业主将原先的离心机改为地源热泵+室外打井,下面是一些图片供参考并指教

这是我们公司在苏州做的一个比较大的改造工程,业主将原先的离心机改为地源热泵+室外打井,下面是一些图片供参考并指教

室外材料堆放区.jpg


小件加工区.jpg


150转机打井.JPG


油压机进场准备.JPG

免费打赏
xwdiyuan
2012年05月30日 14:24:05
12楼
水平主管是处在冻土层以下吗?照片上的深度有点浅吧
回复
panlin88458427
2012年05月30日 14:57:01
13楼
河道内打孔,想问下河道内的淤泥挖过吗,还有河道内的水平管埋管深度是怎么考虑的
回复
jsdxyx
2012年05月30日 15:11:17
14楼
这个项目没公开招标么 !
回复
penglingjun1
2012年05月30日 17:01:16
15楼
水平埋得有点浅,还有河道里的水平管最好用电熔,热熔对接的话容易变形后漏水。
回复
ouyanghongyan
2012年05月31日 15:42:02
16楼
同问哦,我们最近也有投标一地源热泵的项目,铺管是类似的,但是就这个项目的情况,还是很多不清楚,水平埋管不是要1.5m以下的吗。
回复
tian115
2012年05月31日 17:07:12
17楼
本项工程的打井有3处地点。有370口井在地下基坑内,地下基坑的埋管深度是不会深的基本在300-500mm。
有120口井在河道内,水平管埋在淤泥内。
有400口井在一般地点,水平管深度在2米左右。
回复
ghost9527
2012年05月31日 18:17:32
18楼
现场施工管理还可以
回复
lnq5752
2012年06月01日 08:34:51
19楼
管道都压住了,其它的距离都没有保证啊
回复
胖次胖次
2012年06月01日 09:07:33
20楼
没看懂河道内打井是干嘛的,支管不是水平铺设吗?
打井是多深?
回复
mjs197102
2012年06月02日 18:09:33
21楼
不错的项目,照片很好
回复

相关推荐

APP内打开