【请教】室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好
xuwei200434
2012年05月28日 13:55:30
只看楼主

求教:室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好,具体离梁底多高和离开梁支点的距离。谢谢

求教:室内中央空调穿梁打洞应该打在什么位置比较好,具体离梁底多高和离开梁支点的距离。谢谢
免费打赏
dabaowlj
2012年05月28日 15:09:51
2楼
这个,高规上应该有的。梁上下口预留200,跨中1/3处。应在浇混凝土之前预留洞口且加设加强钢筋。
回复
无间道
2012年05月29日 16:45:02
3楼
看一下结构构造手册,那上面有梁开洞的具体要求,其中包括开洞尺寸、位置和高度的有关内容。
回复
xingzm_nora
2012年05月29日 17:08:50
4楼
严格来说,在混凝土主受力构件上后开洞槽且不加固是不允许的,但实际情况往往难以避免。我曾对我公司梁上开洞(不做后加固)提过一些要求,供你参考:1、只允许开圆洞,避免过大的应力集中;2、洞口避开梁端剪力较大区域(或加密区);3、洞口位于梁高中部1/3区域;4、洞口直径不得大于梁高的1/5、不得大于开洞处箍筋间距的2/3、不得大于100;5、开洞不得切断梁箍筋。
回复

相关推荐

APP内打开