关于空调液晶温控器强电部分烧坏原因的讨论
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2012年05月28日 12:17:14
来自于中央空调
只看楼主

最近完成的一个工程,温控器是用某品牌的液晶温控器,一个温控器控制一台风机盘管一个二通阀,在使用过程中,不断出现温控器强电部分烧坏的情况(全部都是火线与变压器之间),质询了厂家,他们回复了烧坏的两个原因:1、接线错误导致烧坏。我认为这种说法不正确,因为已经正常使用了几个月,不可能是接线错误。2、接线松动导致烧坏。这个原因我认为也不成立,如果接线松动导致烧坏,不可能每一个温控器都是同一根线接线松动,因为烧坏的温控器都是同一部位。

最近完成的一个工程,温控器是用某品牌的液晶温控器,一个温控器控制一台风机盘管一个二通阀,在使用过程中,不断出现温控器强电部分烧坏的情况(全部都是火线与变压器之间),质询了厂家,他们回复了烧坏的两个原因:
1、接线错误导致烧坏。我认为这种说法不正确,因为已经正常使用了几个月,不可能是接线错误。
2、接线松动导致烧坏。这个原因我认为也不成立,如果接线松动导致烧坏,不可能每一个温控器都是同一根线接线松动,因为烧坏的温控器都是同一部位。
请各位大虾们帮我分析一下原因,我认为是产品质量问题。
yp13580762006
2012年05月29日 11:10:57
2楼
是某个这样,还是大批量这样?
接线端子松动或者变压器质量问题,我是没遇到过这样的情况,老是经常遇到面板蓝屏问题,经过多次检查,最后发现都是变压器问题引起的,
回复
nengxiewuqing
2012年05月29日 11:15:16
3楼
这是暖通问题么,这些电器的玩意有时候就是很讨厌,是不是你选的厂家比较差,产品质量问题么
回复
suhangherui
2012年05月29日 14:37:05
4楼
给你提个建议,有可能是风机盘管的电功率液晶面板的主板承受不了,所以烧毁。你可以观察一下烧毁的液晶面板控制的风机盘管是不是大功率的,例如80w左右可能都没问题,120w+的就有问题,那你就可以确定了。如果是这种问题有两个三个决绝办法,第一,要求厂家全部更换,这个的前提是厂家事先没有跟你们采购说明。第二,如果厂家事先说明了那就只有你们自己解决了,可以再大功率的风机盘管和液晶面板界线之间加一个小型控制盒类似于中间接触器,用弱电控制强电。第三,风机盘管全部强制用中低档风速,可通过不接高速线来解决。这是我个人的一点经验,希望对你有帮助,qq261569806
回复
wtb237403
2012年05月29日 14:38:27
5楼
大半是质量问题。。。再好好检查检查
回复
suhangherui
2012年05月29日 14:40:56
6楼
liujin.co.163
2012年05月29日 22:30:16
7楼
真没看懂你说的问题,液晶温控器哪来的变压器呢?
回复
junshaobaobao
2012年05月30日 07:46:57
8楼
学习中
回复
qdqf
2012年05月30日 08:20:44
9楼
学到东西了 呵呵
回复
chachababy
2012年05月30日 10:26:13
10楼
地板说的很有道理,谢谢指教了
回复
lychang2004
2012年05月30日 11:14:18
11楼
此故障不会是接线问题,如接的电压为380V,开机就会冒烟,应该是用后发热,电路板局部短路造成的。