关于制冷剂冷凝、蒸发压力的问题
xiaoqie1112
2012年05月28日 12:02:06
来自于制冷技术
只看楼主

我想请教关于制冷剂冷凝、蒸发压力的问题。在一个空调系统中,同种制冷剂的冷凝、蒸发压力是只和它所处的环境(温度)有关吗?还是还有其他影响因素?

我想请教关于制冷剂冷凝、蒸发压力的问题。在一个空调系统中,同种制冷剂的冷凝、蒸发压力是只和它所处的环境(温度)有关吗?还是还有其他影响因素?
免费打赏
na13840902838
2012年11月02日 16:40:54
12楼
有这样的假设就不会变化了
回复
gj99520
2013年10月16日 19:06:09
13楼
懂的人不说,说的人不懂
回复
荣昌制冷
2013年10月16日 19:24:07
14楼
xiaoqie1112 发表于 2012-6-6 20:28 我已经做了假设了,(11:00~15:00)假定外界因素都不变化,这个就包括制冷剂流量不变化,环境温度不变化,这 …虽然“外界因素都不变化,这个就包括制冷剂流量不变化,环境温度不变化”,冷凝压力和蒸发压力仍然受空调热负荷,即房间空间温度的变化而改变。如房间空间温度高,蒸发压力也会随之升高,冷凝压力也会随蒸发压力升高而升高;如房间空间温度低,蒸发压力也会随之降低,冷凝压力也会随蒸发压力降低而降低。此外还受电压频率,冷凝器和蒸发器的清洁度,内外风机的风速风量等因素的影响。
回复
marchqt25
2013年10月17日 08:34:44
15楼
不是很懂,先帮楼主顶一下。
回复
雨花冷机
2013年10月23日 20:51:54
16楼
哈哈,老荣昌师傅切定重点了.别的都好说,负荷才是决定因素:lol
我个人有个概念,理想情况发生要真空状态下还是能能实现的.
真空绝热技术现在还是没几个企业玩的,
成本太高了:lol
回复
huangsz2013
2013年10月24日 09:31:05
17楼
冷凝压力跟环境温度及冷却水流量或风量有关,蒸发压力则受房间负荷影响