雨污支管交叉的问题。
feier88229
feier88229 Lv.3
2012年05月28日 09:29:24
只看楼主

现在做道路排水工程,因为污水有控制点标高,不能埋的太深,过路及预留支管与雨水有交叉的地方,请问这个怎么解决啊~

现在做道路排水工程,因为污水有控制点标高,不能埋的太深,过路及预留支管与雨水有交叉的地方,请问这个怎么解决啊~
免费打赏
zhangnan408
2012年05月28日 11:00:06
2楼
做交叉井,如果频繁交叉的话,这样也不是太好
回复
若水
2012年05月28日 11:46:54
3楼
这样的工程,因为之前的市政规划没做好,实在令人头痛。污水管确实不能再埋深,那也只能做交汇井了
回复
山泉雾雨
2012年05月29日 17:28:22
4楼
雨水管做井,污水管穿井过,所做的井要便于清理。
回复
seek
2012年05月29日 23:14:56
5楼
雨水做倒虹吸。
回复
lnq5752
2012年05月30日 16:06:16
6楼
这种工程太悲崔,
根据具体情况选择:1.交汇井;2单侧排水;3.双侧布管。
回复
fengzi_231
2012年05月30日 16:37:47
7楼
支管的标高可以随意调整,只要比主管高就行,所以这个不是什么大问题,你这个问题最大的矛盾点是在主管线的横穿上面,如果不能通过局部的标高调整来避开的话,那就只能是做交汇井了。
回复
zjut2011
2012年05月31日 15:06:47
8楼
楼上的仁兄说法有误啊,支管的标高是可以随意调整,但是不能任意提高。要是支管标高高于区块规划标高,那岂不是区块水都进不来了?!
回复
fengzi_231
2012年05月31日 16:11:27
9楼
呵呵呵,如果一个支管的标高就比周边地块的标高还要高的话,那就意味着这个地块的出水口不在这条路上了
回复
一生为水
2012年05月31日 21:54:40
10楼
请问交汇井有没有标准图集呢?
回复
tbqyc
2012年05月31日 22:39:44
11楼
做交叉井,或倒虹吸。
回复

相关推荐

APP内打开