一安装完成的写字楼,采用新风加风盘空调系统。由于二次装修后房间布局变化,增加了很多的风机盘管,请各位从理论上解释一下,这样会给整个系统带来什么后果?
一安装完成的写字楼,采用新风加风盘空调系统。由于二次装修后房间布局变化,增加了很多的风机盘管,请各位从理论上解释一下,这样会给整个系统带来什么后果?
12楼
如果面积和使用功能没变化只是房间格局变化了,那么冷源应该没问题,就要计算一下原系统的管径是否能合适改造后的需要。
回复
13楼
主要还是两方面问题:1、如前所述的水力平衡,增加了风机盘管必定对原有的水系统平衡产生影响,尤其是对末端最不利点风机盘管影响更大。2、要对所要增加风机盘管的原设计供回水管的流量进行复核,是否在增加风机盘管后总流量能满足需求。若对上述问题进行审核后再实施增加风机盘管,应该不会有问题。因为总的空调面积不增加,就不涉及总的冷量不够问题。
回复
14楼
增加了很多的风机盘管,整个系统带来的后果1、制冷主机制冷量由于增加了很多的风机盘管而制冷量不够。
2、水系统总流量(管径)不能满足需求。3、增加了风机盘管,制冷主机的增加,用电负荷也随之增加,总电源电缆也必须加大。
回复
15楼
同意,14楼的观点.增加后,可能会引起水力失调,要验算一下.
回复
16楼
14楼的大哥,冷量肯定是不会有问题的
主要还是水利平衡上可能出现问题
但我觉得问题也不会很大
回复
17楼
我的观点如下:
1,首先要计算系统总的水容量够不够,如果不够,按照计算的结果在回水上加足够大的水箱;
2,增加盘管后,系统总的阻力增大,要看原先泵的扬程够不够;
3,在系统末端的和临近末端的盘管上加装三通阀;
4,盘管增加,系统的出水温度会降低,但是总的冷量不变,组织好气流就行。
顺便问一下,原先的盘管采用的是同程还是异程
回复
18楼
1、冷量就问题不大;
2、水路就要改动,换大点的水泵和水管;
3、有必要的话,分水器和集水器也动一动啊!
回复
19楼
可能会引起水力失调,要验算一下
回复
20楼
影响水系统管路平衡
回复
21楼
一般设计会考虑的,负荷一般来说是够了,但是水流量够不够就不知道了。这个要看图纸的。只要流增加的流量不超过20%,应该没有问题。管径要加大哦。要不会出事的。