空调系统增加风盘会带来什么后果
zhh_xin
zhh_xin Lv.2
2006年11月20日 09:22:08
来自于中央空调
只看楼主

一安装完成的写字楼,采用新风加风盘空调系统。由于二次装修后房间布局变化,增加了很多的风机盘管,请各位从理论上解释一下,这样会给整个系统带来什么后果?

一安装完成的写字楼,采用新风加风盘空调系统。由于二次装修后房间布局变化,增加了很多的风机盘管,请各位从理论上解释一下,这样会给整个系统带来什么后果?
xfj139
2006年11月20日 10:52:12
2楼
计算一下增加的冷量和冷冻水流量,看看影响到底有多大
回复
vincent_nk
2006年11月20日 13:21:14
3楼
冷机冷量无法满足末端。
回复
yaojinghui6666
2006年11月20日 13:42:31
4楼
呵呵...
有数据吗?
你可以那数据算一下,看一下差别到底有多大!!
不能简单的一言盖之.
回复
nky6666
2006年11月20日 13:43:52
5楼
要看图才知道
回复
gongjiubing
2006年11月21日 00:30:56
6楼
1、因为那些装修改动的房间,在最初冷负荷计算过程中,也是考虑冷负荷的,只不过装修布局改动后,冷负荷有了变化,但一般来讲,因为制冷机选择时会留有余量,而且还有同时使用系数的问题,所以认为,主机冷量应该没什么问题,冷冻水泵扬程也应该没有问题;
2、认为对于水系统的平衡可能会产生影响。在接FCU时,应该注意从各个支路接出水管或者采用一些水力平衡阀保持系统水力平衡;
3、应该注意是否高大空间,如果采用风机盘管,层高太高的话,送风气流组织有问题;
4、系统改成小房间后,对防排烟系统可能影响比较大;
回复
zhengshg1979
2006年11月21日 08:48:06
7楼
我觉得因为房间布局改变但是总的房间大小没有变大,反而变小了(隔墙和家具等),因此主机应该没有问题,但是我觉得由于增加了许多风盘,有可能阻力会增加许多,而且各支路平衡应该很难调节,建议在主要环路上设平衡阀
回复
jian2194
2006年11月21日 10:26:26
8楼
写字楼 一般管理方是不让随便增加的 . 增加的越多对 本办公室越有利, 抢了其他租户的冷量.
回复
2005lilong
2006年11月21日 11:05:08
9楼
主要还是管路方面会出问题,可以造成制冷效果的不足.
回复
imkfk-8
2006年11月21日 11:14:50
10楼
会不会造成水力失调?
如果采用加平衡阀的方式增加了系统阻力,貌似应该对水泵扬程进行调整
回复
hxu8203
2006年11月22日 08:27:08
11楼
增加了很多风盘,问题是这个量的多少
回复

相关推荐

APP内打开