跌水后的管段流速按起始流速控制么?
大梦谁先觉
2006年11月19日 18:30:53
只看楼主

如题。管段因坡度过大,跌水。请问:跌水井后的管段,是否按起始管段计算流速,即不用考虑上游管段流速,直接按不小于0.7m/s控制就行。

如题。
管段因坡度过大,跌水。
请问:跌水井后的管段,是否按起始管段计算流速,即不用考虑上游管段流速,直接按不小于0.7m/s控制就行。
免费打赏
litao0807
2006年11月20日 10:04:30
2楼
如果是学校的课程设计的话,这个对于污水计算是可以的。呵呵。
回复
大梦谁先觉
2006年11月20日 18:30:31
3楼
呵呵,不好意思,离开学校好几年了,硬是没弄明白这个问题啊!!
回复
大梦谁先觉
2006年11月21日 14:09:41
4楼
是否不同高度的跌水,后续管道的流速控制又不一样?
希望水友们帮帮忙看看!
回复
mostmost
2007年09月06日 07:20:42
5楼
我没什么说的了.只是内心的说一声,谢谢
回复
mostmost
2007年09月06日 07:21:00
6楼
是否不同高度的跌水,后续管道的流速控制又不一样?
希望水友们帮帮忙看看!
回复
大梦谁先觉
2007年09月14日 11:24:21
7楼
继续……
回复
水人水
2007年09月15日 22:05:27
8楼
坡度、管径确定,流速就是一定值。
是不是?
好好看下课本!V=C*SQRT(RJ)
回复
大梦谁先觉
2007年09月15日 22:48:51
9楼
呵呵,楼上再看看题目。
请问:跌水井后的管段,是否按起始管段计算流速,即不用考虑上游管段流速,直接按不小于0.7m/s控制就行。
回复
njy1980
2007年09月16日 12:10:51
10楼
我觉得可以不考虑,只要可以通过上游水量就完全可以。
回复
njy1980
2007年09月16日 12:12:04
11楼
楼主的意思是减小流速加大管径。
回复

相关推荐